Подскажите
Существует ли методика выбора
Устройств UPS или батарей, для аварийного электро снабжения оборудования собственных нужд подстанции 22/0.4 кВ
Re: Методика выбора UPS или батареи для подстанции 22/0.4 кВ

Добавлено:
09 апр 2011, 06:15
Василич
В России напряжения 22 кВ не применяется, а вообще говоря при выборе источника оперативного тока учитывается:
Род и величина напряжения приводов коммутационных аппаратов;
Суммарный ток всех и максимальный ток наиболее мощного привода;
Время оперативных переключений для срабатывания резервирующих схем - по времени срабатывания защит и приводов.
На подстанциях 110 кВ и выше используются открытые батареи кислотных аккумуляторов на 220 В постоянного тока с рабочим током от 1 кА в течении 1-2 минут, наоборот - на подстанциях 6-10 кВ - БРП - конденсаторные блоки резервного питания на каждом приводе.
Применение UPS мне пока что не встречалось - думаю из-за малой перегрузочной способности и экономической не эффективности.
Попробуйте задать вопрос на сайтах энергопроизводителей и/или релейщиков.