Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 16:26
Валерич
Всем доброго времени суток. Прошу помочь со схемой. Нужно запустить трехфазный двигатель от оптического датчика (датчик прикрываешь рукой - двигатель запускается, убираешь - останавливается) в схеме имеются кнопки "пуск" "стоп". Схема есть нарисованная от руки, но кинуть пока нет возможности.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 16:34
Василич
Параллельно кнопке Пуск включаете контакт выходного реле ?оптического датчика, но останов будет только вручную. Или в схему нужно вводить переключатель цепи управления авт./ручн. (между кнопками Стоп и Пуск).
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 16:48
Валерич
Василич писал(а):Параллельно кнопке Пуск включаете контакт выходного реле ?оптического датчика, но останов будет только вручную. Или в схему нужно вводить переключатель цепи управления авт./ручн. (между кнопками Стоп и Пуск).
... вот и возник вопрос... запустить то запустится, а останавливать, как Вы сказали, придется вручную, (причем долго сомневался в этом, видимо зря)... как и какой переключатель нужно добавить в цепь управления, чтобы двигатель и запускался и останавливался от оптики?
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 16:55
Василич
В принципе любой с переключающим контактом при ?220 В переменного тока на 1 А - хоть тумблер.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 18:04
миш
Валерич я вас правильно понял, что от оптического датчика,а не от датчика движения.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 18:09
миш
и еще при каких условиях он должен включатся, а при каких выключатся.пример"Обнаружение малых предметов с помощью оптического датчика.или Управление перемещением c помощью оптического излучателя.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 18:52
slavapril
Тут надо точные данные иметь условий запуска и остановки - что за агрегат и для чего он нужен. Ведь можно и датчик движения применить и фотодатчик(фоторезистор). Но тогда все будет зависеть либо от движения либо просто от того - есть ли свет или темнота. А можно взять датчик от автоматической сушилки для рук. Тогда свет и темнота будут ни при чем, только от рук всё зависеть будет. А систему торможения можно сделать из мощного диода и электропневматического реле, если вам нужно чтобы движок сам остановился. Я с этим работал. Правда, движки маломожные останавливаются сразу, а (например) 3-х киловаттные с нагрузкой на валу от 6 до 10секунд. И реле советские были, с современными не довелось работать.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 20:23
Grumm
Валерич писал(а):датчик прикрываешь рукой - двигатель запускается, убираешь - останавливается
А в чем смысл датчика? Кнопку "Пуск" нажал - запускается, "стоп" - останавливается.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 22:33
Валерич
миш писал(а):Валерич я вас правильно понял, что от оптического датчика,а не от датчика движения.
именно, оптический датчик, уже со встроенным реле
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 10 апр 2011, 22:44
Валерич
Grumm писал(а):
Валерич писал(а):датчик прикрываешь рукой - двигатель запускается, убираешь - останавливается
А в чем смысл датчика? Кнопку "Пуск" нажал - запускается, "стоп" - останавливается.
смысл в полной автоматики, с минимальным участием человека, это всего лишь малая часть системы... До этого момента все было понятно и просто, а с этого момента много вопросов, построение и работа все цепи основана только на моих догадках и на теории. На следующей неделе переходить буду к практике, что получится - пока могу только предполагать... Вот и решил проконсультироваться.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 11 апр 2011, 14:35
Василич
Тогда сформулируйте логические цепи: воздействие/изменение параметра - реакция/состояние эл.привода) - обратная связь/возврат схемы + необходимость наладочных/ручных режимов
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 11 апр 2011, 16:26
sergey_sav
А если нежнее... ещё... Просто на выходе оптического датчика установить реле, которое выдаёт питание на пускатель без самоблокировки? И вопрос закрыт...
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 11 апр 2011, 19:34
миш
я вам скину описание одного вида датчиков.там есть схемы их подключения.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 12 апр 2011, 22:38
Валерич
Еще раз всем привет! в схему нужно включить частотный преобразователь, но есть вопрос, в инструкции сказано, что между частотником и двигателем никаких включений не должно быть, тогда как же включать в цепь пускатель? И подскажите новичку... как картинки вставлять в сообщение? http://www.technowell.ru/esmd552l4txa вот ссылочка на схемку моего преобразователя
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 12 апр 2011, 23:05
slavapril
Ну, насколько видно из схемы, двигатель подключается напрямую к частотнику. Значит, через пускатель надо не двигатель, а сам частотник запитывать.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 13 апр 2011, 00:24
FRIM@N
или подробно почитать инструкцию к частотнику,возможно остановить и им,там входы какие-то висят.возможно с их помощью осуществляется управление.
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 13 апр 2011, 10:12
Валерич
FRIM@N писал(а):или подробно почитать инструкцию к частотнику,возможно остановить и им,там входы какие-то висят.возможно с их помощью осуществляется управление.
уже всю инструкцию вывернул на изнанку, ни слова не сказано, куда пускатель цеплять... Действительно, может быть перед частотником?
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 13 апр 2011, 11:24
Василич
Не надо пускатель вообще! Он уже есть в частотнике. Ваш оптический датчик имеет выходное реле (т. н. сухой контакт) ну и подключите его на клеммы частотного преобразователя 20 и Е1 (или Е2 или Е3) - при замкнутом контакте будет пуск с заданной выносным потенциометром частотой вращения, разомкнется контакт - двигатель выключится (думаю, что данный частотник не большой мощности и поэтому выбег двигателя будет незначительным)
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 13 апр 2011, 11:59
Валерич
Василич Огромное спасибо за разъяснение! Вообще, всем огромное спасибо, кто подошел к моему вопросу с пониманием!!! Повторяюсь, я новичок в электрике, знаю только теорию, на практике не доводилось проектировать и воплощать в реалии такие схемы (пусть она даже будет совсем простой). СПАСИБО!!!
Re: Запуск трехфазного двигателя от оптического датчика
Добавлено: 14 апр 2011, 23:19
lyuto
Входа инвертора заводские установки: Е1 - JOG выходная частота 20 Гц, Е2 - реверс, Е3 - тормоз постоянного тока. Включите сухой контакт оптического датчика на клемы 20 - 28, настройте инвертор под используемый эл. двигатель.