Страница 1 из 1

Холодильник

СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 20:16
Looking
Такая ситуация.

Имеется холодильник 6т. Компрессор, радиатор на котором установлены 2 вентилятора.
Когда его включаем, имеем проседание одной фазы до 150В, срабатывает защита от перекоса фаз. Когда отключаем вентиляторы и подключаем их отдельно от схемы, сразу на автомат, при включении на самом холодильнике, на корпусе, имеем напряжение. Вентиляторы 1-ф, через конденсатор. Конденсаторы целые. При этом вентиляторы работают как и должны. Компрессор новый, только заменили, ситуация не изменилась.

Вопрос вот в чём, это неисправны вентиляторы или есть пробой в проводах?

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 07:18
lechiy
от какого аппарата включаются вентиляторы?что за холодильник? N не связан с корпусом? вентиляторы негреются? надо мегерить линию отключив вентиляторы и компрессор -):

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 10:49
Anatoliy
Looking
Проверьте все запуская по отдельности, и замеряя токи.

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 11:47
Looking
от какого аппарата включаются вентиляторы?

Точно не скажу, там всё на электронике, включаются от реле дополнительного контакта контактора, вместе с компрессором.
что за холодильник?

SMZ 60-2, польская херня)
N не связан с корпусом?

Да, т.к. в щитке холодильника идёт разделение PEN проводника, на N и PE.
вентиляторы негреются? надо мегерить линию отключив вентиляторы и компрессор

назнаю, не включал на долго, бьются током))
Нет мегометра, сегодня только нашёл мультиметр. Пойду с ним разбираться.
з.ы. Я на отработке, предприятие настолько бедное что не могут уже 2 месяца лампочки купить...
Проверьте все запуская по отдельности, и замеряя токи.

Ручного режима нет, там только 2 кнопочки, промывка и охлаждение. Всё управляется контролёром (мозгами).

Вот еще, он работал нормально, но недавно замкнул контактор компрессора, автомат не сработал, по этому всё это дело горело прилично. Вот я и думаю что или что-то потянул за собой этот контактор, или вентиляторы или проводку к ним. Компрессор рабочий.
Автоматы купили, ппц, в распред-шкафе предохранители на 100А сгорели, а автомат на 40А не сработал.) Экономия, ёпт....)

Ладно, мультиметр нашёл, позже отпишусь что получилось.)

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:02
Anatoliy
Откиньте в бороно концы на двигатели.
Вначале проверте включение схемы в холостом режиме. Может придется вручную замыкать срабатывания датчиков.
Потом начинайте поочередно подключать двигатели и запускать схему.

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 18:29
lechiy
походу проводку потянул в частности РЕ проводник если корпус кусается может слипнутся с N . конечно может и лак потечь на статоре если компрессор на той же линии дымил :(

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 19:32
Looking
Всё, причину нашел))
На выходе из холодильника в кабеле вводном ноль был подгоревший, контакта хватало для электроники, но не хватало для вентиляторов....)

Re: Холодильник

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:02
Василич
Looking писал(а):Когда его включаем, имеем проседание одной фазы до 150В, срабатывает защита от перекоса фаз.


В догонку: Попробуйте разделить вентиляторы на разные фазы используя не один, а два контакта.