Страница 1 из 1

подключения генератора KIPOR KDE STA3

СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:24
dalacomu
Народ подскажите,имеется 3х фазный генератор его надо подключить в качестве аварийного питания при отключении электричества. Вопрос в том можно ли подключить нуль генератора на общую клемму в щитке,или надо чтобы нуль основного ввода разрывался вместе с фазами при работе от генератора.
Основной ввод с глухозаземленной нулем.

Нужно ли разделять нули?

Re: подключения генератора KIPOR KDE STA3

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:43
Василич
РосТехНадзор за разделение и нулей - после смертельного случая в Красноярском крае в 2009 году - ошибка схемы АВР - при обслуживании отключили городской ввод, механически разорвали нуль , а генератор запустился и выдал напряжение в разрыв нулей (думаю не полное линейное, но покойнику хватило).
Об этом - разделении нулей - уже писали не раз на этом форуме.

Re: подключения генератора KIPOR KDE STA3

СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:06
Pukin
dalacomu писал(а):Вопрос в том можно ли подключить нуль генератора на общую клемму в щитке,или надо чтобы нуль основного ввода разрывался вместе с фазами при работе от генератора.

Разрывать вмете с фазами перекидным рубильником. Рядом была ветка с обсуждением этой ситуации