Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 12:14
Xaka
Доброго времени суток!
Работаю в лаборатории. из оборудования 6 муфельных печей, вакуумный насос, вакуумная сушилка, источники питания, мельницы.
И вот с какими проблемами столкнулся:
1. летят блоки питания компьютеров. бывало, что в месяц 3 блока выходили из строя.
2. сгорел один источник питания.
Компьютеры куплены в одной фирме, но разными партиями... Блоки питания, что стояли в компьютерах, полное Г... Поэтому первое время я предполагал, что все дело в некачественной партии блоков питания! Однако, при замене одного из блоков на новый, купленный в магазине, у нас случился такой же казус! Сомневаюсь, что на столько не везет в качестве блоков питания...
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
Так же отмечу, что вблизи моего места работы расположена троллейбусная станция.
А теперь к вопросам:
*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?
*возможно ли, что такие скачки возникают ввиду помех от печей?
*какими еще способами можно проследить качество сети?
нам предлагала одна компания проверить качество входящей сети, но такую сумму запросила, что у начальства появились сомнения, а не дурят ли нас...
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 13:22
FRIM@N
Мб при отрывах башмака трол. или как его там э.д.с. самоиндукции + сеть ,вот и пик в 300в,поставьте тот участок где компы стабилизатор,или устройство защиты от перенапряжения
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 14:59
Xaka
вот именно, что компы горят не на одном участке...
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 17:24
Pukin
FRIM@N писал(а):Мб при отрывах башмака трол. или как его там э.д.с. самоиндукции + сеть ,вот и пик в 300в
У троллейбусной сети свои подстанции с выпрямителями. Вряд ли импульс от отрыва "башмака" пройдет через все трансформаторы-преобразователи-выпрямители в питающую сеть и не затухнет. Имхо
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 17:49
Владислав
Xaka писал(а):*какие меры мне необходимо предпринять, чтобы понять причину происходящего?
В каком у Вас состоянии ВРУ и щиты?
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 17:49
FRIM@N
А печи не индукционные?Источники питания сварочные?
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
16 июн 2011, 19:55
Василич
Сталкивались с подобным: при плохом контуре заземления и приходящем трехжильном кабеле (ноль по оболочке) броски нагрузки в сети выпрямительной подстанции вызывали броски напряжения.
1. Проверить состояние контура заземления - Аккредитованная лаборатория;
2. Проверить в щитах и щитках состояние нулей и заземления;
При исправности сети заземления/нуля, как уже неоднократно писалось, обратитесь в местный Центр Стандартизации и Метрологии с заявкой на суточный мониторинг показателей качества электроэнергии и с протоколами ЦСМ и по заземлению кв энергоснабжающую компанию - им деваться некуда - или переключат к другой подстанции (как нам) или заземлят свою по периметру.
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 02:23
Looking
Да, наверно поможет стабилизатор или сетевой фильтр (качественный, а не базарный ширпотреб). А этот скачок из-за каких-то коммутационных процессов в сети... скорее всего...
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 10:16
Xaka
Владислав писал(а):В каком у Вас состоянии ВРУ и щиты?
В отличном - они были собраны в ноябре месяце.
Василич писал(а):Сталкивались с подобным: при плохом контуре заземления и приходящем трехжильном кабеле (ноль по оболочке) броски нагрузки в сети выпрямительной подстанции вызывали броски напряжения.
1. Проверить состояние контура заземления - Аккредитованная лаборатория;
2. Проверить в щитах и щитках состояние нулей и заземления;
При исправности сети заземления/нуля, как уже неоднократно писалось, обратитесь в местный Центр Стандартизации и Метрологии с заявкой на суточный мониторинг показателей качества электроэнергии и с протоколами ЦСМ и по заземлению кв энергоснабжающую компанию - им деваться некуда - или переключат к другой подстанции (как нам) или заземлят свою по периметру.
Я так понял, что необходимо вызвать аккредитованную компанию для проверки качества заземления?
FRIM@N писал(а):А печи не индукционные?Источники питания сварочные?
Честно говоря не знаю как определить вид печи.
Мне кто-то подсказал, что такое возможно при отгорании нуля и при перекосе фаз.
вопрос - как проверить перекос фаз и отгорание нуля?
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 10:28
Владислав
Xaka писал(а):В отличном - они были собраны в ноябре месяце.
Первый плюс.
А сам ввод с подстанции (ноль не по броне), 1 или 2?
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 10:56
Xaka
Владислав писал(а):Первый плюс.
А сам ввод с подстанции (ноль не по броне), 1 или 2?
не понял сочетание слов - "ноль не по броне" и "1 или 2"... не могли бы Вы на житейском языке объяснить .
Я новичок в этом деле, так что не судите строго.
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 10:57
Anatoliy
Xaka писал(а):Доброго времени суток!
Подключил осциллограф к розетке и поставил на запись.... В осциллографе идет стабильная синусоида. И в каких то моментах бывает резкий скачок до 310В. как палка... Я не специалист, поэтому извиняюсь за такое объяснение...
1. Вы уже пол дела сделали.
2. Соберите данные хотя бы дня три.
3. Проанализируйте моменты скачка. Отметьте время. Есть ли закономерность в скачках.
4. Проанализируйте все оборудование которое включалось в этот момент.
5. Узнайте моменты пиковых нагрузок вашей ветки По высокой стороне.
6. Сделайте однолинейку схемы питания предприятия. Особое внимание для компов нулевому проводу и защитному проводу.
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 11:49
Владислав
Xaka писал(а):ноль не по броне" и "1 или 2"
С подстанции приходит кабель трехжильный в броне. Нулевой провод идет не четвертой жилой, а по броне (оплетке). В ВРУ к броне припаян гибкий медный провод, опрессовывается наконечником и сажается на нулевую шину это и есть ноль.
1-2 это количество кабелей с подстанции. В ВРУ смонтирован один перекидной рубильник или два, на которые приходит с подстанции этот кабель.
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 14:56
Xaka
Владислав писал(а):С подстанции приходит кабель трехжильный в броне. Нулевой провод идет не четвертой жилой, а по броне (оплетке). В ВРУ к броне припаян гибкий медный провод, опрессовывается наконечником и сажается на нулевую шину это и есть ноль.
1-2 это количество кабелей с подстанции. В ВРУ смонтирован один перекидной рубильник или два, на которые приходит с подстанции этот кабель.
Кабель в ГРЩ приходит один. 4 провода: три фазы и PEN проводник. который в итоге разделяется и на N и на PE проводники. + к РЕ подсоединен земляной контур.
Тут Выяснилось, что параллельно к нашей линии подсоединена еще одна линия, которая питает высокочастотную печь (200Гц) - так что большая вероятность, что вся проблема в помехах с той линии....
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
17 июн 2011, 18:58
FRIM@N
2. Соберите данные хотя бы дня три.
3. Проанализируйте моменты скачка. Отметьте время. Есть ли закономерность в скачках.
4. Проанализируйте все оборудование которое включалось в этот момент.
узнайте с какой периодичностью включают\выключают печь и посмотрите что в это время было в сети.
Re: Проблемы с напряжением

Добавлено:
18 июн 2011, 06:04
lechiy
какой нибудь сварочный пост неподсажен к вам? узнайте.если в лаборатории датчики связаные с корпусом то биш с землёй? печка высокогерцовая врятли.отгорел ноль у вас бы вообще тишина была. позовите электриков с прибором пусть токи померят на вводном кабеле.