Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:00
Looking
Интересная ситуация.

ТП 160кВА, линия 25мм5 ВЛ. Нагрузка 22кВт (4 эд по 5,5кВт). Длинна линии 200м. По потерям считал провода 16-25мм2 хватает, по нагрузке 16мм2.

Ситуация такая. В на холостую напряжение 205В. Между фазами 360В под нагрузкой 320В. при нагрузке 180В. Откуда потеря в 25-30В.?

Проверил все свои контакты. Нагрузка симметричная т.к. эд асинхронные с КЗ.

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 12:55
Looking
Вот, забыл написать... Это 2 дня назад получилось... До этого 385-390В держалось всегда.
На ТП тоже самое что и на концах линии, на 10-ке померить не могу, не наша часть и нечем...
В РЭСе сказали что напряжение на 10-ке подняли.
Вообще от этой линии 10-ки запитано ещё пару ТП на них с напряжением всё нормально.

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 13:03
Looking
Какие не исправности ТП могут давать понижение напряжения на всех фазах?) При тех же параметрах на Высокой стороне и той же нагрузке на низкой?)

Или кто-то крутанул анцапфу ?)

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:34
Василич
По мимо анцапфы возможен некачественный монтаж ВЛ - чем сделано - если СИПом, то эта причина отпадает, если АС то соединения надо проверять, и, все же анцапфу надо крутить, так как пишите, что и в начале линии напряжение ниже нормы.

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 20:44
lechiy
Анцапфу ещё некаждый крутить умеет могли убавить один энергетик у нас тоже прибавил сварочники тянуть перестали

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 17:28
Looking
По мимо анцапфы возможен некачественный монтаж ВЛ - чем сделано - если СИПом, то эта причина отпадает, если АС то соединения надо проверять, и, все же анцапфу надо крутить, так как пишите, что и в начале линии напряжение ниже нормы.

Да причём тут линия, сегодня полностью всю нагрузку снял, проверил напряжение 360-363-361В. Такие вот дела) Тем более так резко не бывает таких проблем, это скорее всего на 10-ке я думаю косяк какой-то, вот...
Анцапфу ещё некаждый крутить умеет могли убавить один энергетик у нас тоже прибавил сварочники тянуть перестали

Да, я крутить её не полезу, ТП не на нашем балансе...

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 00:54
Anatoliy
Looking писал(а):Вот, забыл написать... Это 2 дня назад получилось... До этого 385-390В держалось всегда.
На ТП тоже самое что и на концах линии, на 10-ке померить не могу, не наша часть и нечем...
В РЭСе сказали что напряжение на 10-ке подняли.
Вообще от этой линии 10-ки запитано ещё пару ТП на них с напряжением всё нормально.


Вот именно на 10 то подняли. Или переключились на другой транс . Вот отсюда и нужно смотреть.
А так вызываете высоковольтников пусть регулируют.

Падение напряжения на ТП

СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 16:58
Василич
Looking писал(а):Looking

Если ТП не на Вашем балансе, а напряжение не соответствует норме с отклонениями - пишите э/снабжающей организации претензию.