sergey_sav писал(а):Свободно ставим на фасаде бокс или щит IP54, где переходим с алюминия на медь на контактах вводного АВ, там же выполняем, при необходимости, разделение PEN на PE и N.
Господа, я тут задумалсо о правильности установки щитов учета на фасадах зданий.
Итак, согласно ПУЭ 1.7.145 и 7.1.21. перед счетчиком РЕN-проводник питающей линии необходимо разделить.
Согласно ПУЭ 1.7.102. на вводе в здание необходимо сделать повторное заземление РЕN-проводника.
Значит, заземляем точку разделения в фасадном щите.
Таким образом, в фасадном щитке имеем:
Вводной автомат(ПУЭ 7.1.64), Учет (счетчик), разделение РЕN-проводника, повтороное заземление электроустановки. Если есть ситема уравнивания потенциалов то ее тоже подсоединяем тутда же на РЕ - шину.
Может правильно назвать его "фасадное ВРУ"?
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
7.1.21. ...Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.