Страница 1 из 1

ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 20:16
КЛИМ
Частный дом.ВЛ можно ли делать ВРУ на улице??? или только в доме???

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 21:27
sergey_sav
Не запрещено.
Что в ТУ на подключение сказано?

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 21:36
КЛИМ
sergey_sav писал(а):Не запрещено.
Что в ТУ на подключение сказано

ТУ нет, просто для себя хотел получить инфомацию, товарищ говорит что ПУЭ запрещает, 7.1.28. СП-31-110-2003 13.1. .Всегда на фасаде вешал ящик делил РЕН на РЕ и Н, далее в дом на гр.щиток.Вот теперь и думаю, может косяков наделал,если можно дайте ссылку где ПУЭ разрешает, что можно на улице.

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 22:45
sergey_sav
КЛИМ писал(а):если можно дайте ссылку где ПУЭ разрешает, что можно на улице.

Пункты ПУЭ и СП гласят лишь о том, что "ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях" и "ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых)"
Из ПУЭ: Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
То есть, о чём и говорилось, прямого запрета на расположение вводного устройства на улице нет, требуется лишь обоснование этого решения.
Также из ПУЭ: "Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС."
Личное мнение. Лучшее место для ВРУ в помещении, на улице можно устанавливать вводное устройство с вводным автоматом и устройством грозозащиты. Но бывают и исключения.

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 23:00
КЛИМ
Спасибо,за ответ.Меня уже просто замучили с вводом СИП в дом,ну не нравится мне его через стену заводить, в месте с катанкой.И потом все это дело нужно в металической трубе вести по стенке, и заводить в гр.щиток на 12АВ-не удобно.Хотя на одном форуме написали СИП без разрыва только в дом все,я им пишу что у нас пол Лен.обл.сделано так что АВ нужно ставить на фасаде дома,(много нового о себе узнал, и о тех кто так делает-лучше бы не спрашивал-ужас).Хотя если честно негде информации не нашел чтоб его там устанавливать,не ПУЭ,не пожарные нормы.А вы как делаете подключение СИП?????

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 23:12
sergey_sav
КЛИМ писал(а):СИП без разрыва только в дом все

Ничего подобного. Свободно ставим на фасаде бокс или щит IP54, где переходим с алюминия на медь на контактах вводного АВ, там же выполняем, при необходимости, разделение PEN на PE и N.
Например, так
Изображение

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 23:20
КЛИМ
Этот форум называеться ЭлектроАС, там еще про УЗО при системе TN-C, тоже мутят, если я узо поставил в щит в многоэтажном доме, значить я изменил электроустановку,типа так.

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 23:21
sergey_sav
КЛИМ писал(а):Этот форум называеться ЭлектроАС...

no comments

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 00:38
Anatoliy
sergey_sav писал(а):
КЛИМ писал(а):Этот форум называеться ЭлектроАС...

no comments


Сергей удобней на русском. lol Понятней

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 13:36
Pukin
sergey_sav писал(а):Свободно ставим на фасаде бокс или щит IP54, где переходим с алюминия на медь на контактах вводного АВ, там же выполняем, при необходимости, разделение PEN на PE и N.

Господа, я тут задумалсо о правильности установки щитов учета на фасадах зданий.
Итак, согласно ПУЭ 1.7.145 и 7.1.21. перед счетчиком РЕN-проводник питающей линии необходимо разделить.
Согласно ПУЭ 1.7.102. на вводе в здание необходимо сделать повторное заземление РЕN-проводника.
Значит, заземляем точку разделения в фасадном щите.
Таким образом, в фасадном щитке имеем:
Вводной автомат(ПУЭ 7.1.64), Учет (счетчик), разделение РЕN-проводника, повтороное заземление электроустановки. Если есть ситема уравнивания потенциалов то ее тоже подсоединяем тутда же на РЕ - шину.

Может правильно назвать его "фасадное ВРУ"? :-)

1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
7.1.21. ...Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.102. ... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 23:43
sergey_sav
Pukin писал(а):Может правильно назвать его "фасадное ВРУ"?

Не сильно понятно, за каким *** приведены пункты ПУЭ после указанной фразы...
А назвать можете щит так, как хочется... от этого его функции не изменятся.

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:52
Pukin
sergey_sav писал(а):Не сильно понятно, за каким *** приведены пункты ПУЭ после указанной фразы...

Это цитаты их ПУЭ для того что бы читатель не заморачивался долго с поиском. gerl_cray

sergey_sav писал(а):А назвать можете щит так, как хочется... от этого его функции не изменятся.

Назвать конечно можно как угодно, но пост о том, насколько правомерно установка таких фасадных щитов. Наверняка, устанавливая такие щитки, требования ПУЭ (приеденные за каким то ***) не выполняются :(

Re: ВРУ

СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 18:19
sergey_sav
Pukin писал(а): Наверняка, устанавливая такие щитки, требования ПУЭ (приеденные за каким то ***) не выполняются

Не нарушаются абсолютно все указанные пункты, ибо трудностей с их выполнением нет. Если не выполняются, то и доверять работы таким исполнителям не следует.
Маленький фрагмент...
Изображение