Страница 1 из 1
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 14:02
Пробовал подключить 3-х фазную сеть на 1-фазн. вентилятор... брал любой провод (L1,L2,L3) и Землю, и подключал, соответственно к L и N. Вентилятор не работал. В чем может быть причина? (до этого 3-ф вентилятор работал..., включение через пускатель...) Может дело в том, что пусковое на 380 В?
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 14:38
ВИТАЛИЙ ЙЙ
возьмите тестер и проверьте напряжение между фазами и нулем-должно быть-220 -скорей всего нет четвертого провода-ноль или земля
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 14:48
попробую... но раньше была земля и был подкючен вентилятор 3-фазник
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 15:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
трех фазный вент-работает и без ноля
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 15:15
т.е. 4 провод мог быть присоеденен к болту в коробке двигателя 3-фазника (как заземление), но не подцеплен с другого конца, так? Поэтому, теперь, когда я подключаю его к N - неработает... могу отправить схему подключения нового вентилятора...
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 16:14
Andrey Nikolaevich
[email protected] писал(а):т.е. 4 провод мог быть присоеденен к болту в коробке двигателя 3-фазника (как заземление),
но не подцеплен с другого конца, так? Поэтому, теперь, когда я подключаю его к N - неработает... могу отправить схему подключения нового вентилятора...
С другого конца может и подцеплен, только к земле, а надо чтобы был рабочий ноль.
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 16:19
Видимо, так и есть... т.е. с помощью данных проводов не подключить....? Нужно "ноль" подводить?
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 16:27
Andrey Nikolaevich
обязательно, можно 4 жилу да впринципе любую жилу сделать нолём подключив эту жилу в щите к нулю.как-то так.)
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 16:29
Понял, а землю - оставить -землей...да?
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 16:34
Andrey Nikolaevich
ну если 1ф вент заземляется то оставить и заземлить вент, а так без разницы.И "лишнюю" фазу не мешалобы отключить и поменять автомат на 1-о фазный.
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 17:02
Спасибо...
Re: Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.

Добавлено:
07 сен 2011, 17:06
Спасибо...