2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:14
Looking
Здравствуйте.
Такая интересная ситуация.

Имеем 2 транса. 1000кВА и т.п. идентичных. Куплены в одно время и из одной серии.
Имеем 2 линии 10кВ.
Имеем 2 счётчика индукционных.
Имеем 2 счётчика электронных.

Итак. 2 линии 10кВ сфазированы и трансы могут работать и на 1 линии и на 2 и на двух сразу. Также сфазированы линии 0.4кВ.

Счётчики подключены через ТТ после вводного автомата на 1600А. Свой для каждого транса.

Если включаем первый транс, его счётчик считает всё правильно. Если только 2-й транс, счётчик тоже считает правильно. Если включаем оба транса, один счётчик отматывает назад. Пробовали менять местами, ничего не меняется, на трансе №2 счётчик считает в обратную сторону.
Электронные считают правильно.

Вот и вопрос, почему так происходит? :lol:

Изображение

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:52
FRIM@N
Сдвиг фазы вероятно,м.б. что-то с ТТ?

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:40
Василич
Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению обмоток - ведь индукционный счетчик показывает на переток от Т1 к Т2.
Надо бы проверить на условия параллельной работы.
А при разомкнутом межсекционнике на низкой стороне этого фокуса нет?

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:53
Looking
Сдвиг фазы вероятно,м.б. что-то с ТТ?

ТТ менялись, с ними всё норм.
Получается что трансы у Вас не одинаковые по внутренним параметрам - току х.х. и напряжению к.з., а может быть и по активному сопротивлению
обмоток - ведь индукционный счетчик показывает на переток от Т1 к Т2.
Надо бы проверить на условия параллельной работы.

Трансы одинаковые, они испытанные и т.п. Они вообще серийным номером на единичку отличаются.
А при разомкнутом межсекционнике на низкой стороне этого фокуса нет?

При разомкнутом всё норм.

Я сразу и понял что переток идёт, но не могу понять почему...

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:02
Владислав
А почему секционник на низкой стороне стоит после учета, а не до него?

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:59
Anatoliy
Looking

Сравните свою ситуацию с методом как раньше отматывали счетчики при помощи трансформатора.
И поймете причину.

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:09
миш
Anatoliy писал(а): отматывали счетчики
тряпкой-ой .Изображение

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:42
Anatoliy
Миш и тряпкой тоже.
А если серьезно то нужно схему смотреть по цепи нуля

Re: 2хТП и счётчики

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:56
Василич
Трансы может быть и однотипные, но конкретно следует проверить и особенно положения анцапфы и фазировку провести с измерением не только напряжений но и угла фазы.