Страница 1 из 1

подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 22:09
Доброго времени суток!
Есть задача, нужно подключить проточный водонагреватель однофазный по номиналу 12кВт (50 Ампер), в щитке стоит трехфазный УЗО С25 100мА. В связи с этим несколько вопросов:
1. Как можно подключить водонагреватель, чтобы не выбивал УЗО по току?
2. или УЗО вообще не контролирует максимальный ток, а только токи утечки?
3. Как визуально определить сечение провода, который питает центральный УЗО входа в квартиру, которое стоит после счетчика, выдержат ли эти провода силы тока (от раздающего щита к счетчику и центральному УЗО)?
4. От УЗО до водонагревателя по паспорту к прибору необходимо сечение 10 кв/мм), можно ли использовать кабель 5 жильный с сечением 4 кв/мм, в котором две жилы скрутить, т.е. получится фаза - 2 жилы по 4 кв/мм, ноль - 2 жилы по 4 кв/мм и заземление 4 кв/мм?

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 22:40
sergey_sav
1. Никак.
2. Контролирует утечки, а от тока, превышающего номинал, просто выгорит...
3. Можно и визульно, если глаз натренирован как микрометр.
4. Нельзя.

А теперь просто и без шуток. Прежде, чем покупать оборудование, мощность которого превышает выделенную, нужно очень и очень хорошо думать.

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 00:14
Очень жалко, неужели не бывает устройства, которое распределяет нагрузку одной фазы на три?

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 00:21
sergey_sav
А толку? На вводе, как я понял уже есть ограничение С25.
ЗЫ. Кстати, на п.2 не обращайте внимания в сообщении 2... не доглядел, что у Вас дифавтомат, а не УЗО. Таким образом, нагрузки более 5,5-6,0 кВт Вам не подходят.

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 01:30
Как я понимаю на 4 полюсном УЗО ограничение по току в 25 Ампер идет на каждую фазу а не на три в сумме, таким образом с трех фаз можно получить до 75 ампер при трехфазном подключении 380 В, или моя логика не правильная?
Я так рассуждаю, т.к. после этого УЗО идут группы, каждая из которых по 220 В 16 Ампер, плюс электроплита 380 В 25 Ампер, по идее не может центральный УЗО в щитке быть такой же как в квартирном щитке автомат на одну из групп.

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 02:26
sergey_sav
[email protected] писал(а):или моя логика не правильная?

Не правильная в применении к поставленному вопросу. Однофазная нагрузка более, чем номинал трёхфазного автомата (в рассматриваемом случае С25) не может быть подключена. Точнее, подключить то её можно, но запустить не получится. Три разные фазы нельзя "сложить" вместе путём соединения проводками. Если есть желание, то ищите преобразователь (трансформатор) 3Ф/1Ф... но сдаётся мне, что затея не из оригинальных.
Совет. Купите водогрей с трёхфазным подключением.

по идее не может центральный УЗО в щитке быть такой же как в квартирном щитке автомат на одну из групп.
А зачем гадать, когда можно просто посмотреть?

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 06:21
Василич
А может стоит посмотреть паспорт и фактическую сборку водонагревателя - мне не приходилось видеть нагреватели мощностью более 6 кВт - думаю там несколько тенов соединенных параллельно, стоит перемонтировать схему в трехфазную (пусть и не симметричную) и с помощью трехфазного четырехполюсного диф. автомата на 16А подключить вышеупомянутым кабелем 5х4,0 мм2.

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:34
Изначально так и планировалось, подключить трехфазный тен, но разница в цене между однофазным и трехфазным в 2 раза, Поэтому и появилась задача грамотно разобраться с однофазным, вот фото подключения из инструкции к прибору, по всей видимости тут 3 тэна, и похоже что подключить их к разным трем фазам реально?
Изображение

ЗЫ: вскрыв прибор, я понял что там что либо переделать очень и очень затруднительно, буду думать на счет замены на трехфазную модель.... :(

Re: подключение мощного однофазного прибора к трехфазной цепи

СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:50
Василич
Ну тут уж точно нужен спец... lol
Не знаю какой блок управления, но тенов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления и через них коммутировать тены на трех фазах.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ну тут уж точно нужен спец... lol
Не знаю какой блок управления, но тэнов три и подключены с общей точкой (четные выводы на схеме) - можно поставить три контактора КМИ до 25А в однофазную цепь управления (катушки вместо тэнов данной схемы) и через них коммутировать тены на трех фазах.