Страница 1 из 1

сварочный трансформатор

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 11:19
artur7
Мне нужно запитать сварочный трансформатор ТДМ-303У2
Номинальное напряжение питающей сети, В 220 или 380
Количество фаз -1
Номинальный сварочный ток, А-315
Пределы плавного регулирования сварочного тока, А-50-315
Мощность, кВА-19.2
Ток при номинальной нагрузке, А-90 или 50
Какая у него потребляемая мощность?
Какой автоматический выключатель ( уставка ) должна быть выбрана.
С уважением ,Артур

Re: сварочный трансформатор

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 13:42
Grumm
Вы же выложили все данные. Однофазник, "жрет" 19,2 кВт. Отсюда ток - 87А (~220В), ну плюс потери какие то. Выбираем ВА 2p 100А (B, C). Поскольку прибор переносной лучше поставить под диф с утечкой 10mA. Запитываем гибким медным кабелем сечением жилы 16 кв.