Страница 1 из 1

Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:23
mangyst_056
Привет форумчанам и форумчанкам.Я работаю эл.монтёром на буровой. у нас стоят три генератора фирмы Caterpilar управляются Woodward-ами, при параллельной работе два из них работают нормально , но при включении третьего он забирает на себя почти всю нагрузку.(хотя выходные напряжения и частота у всех трёх практически одинаковы)Читал про статизм, но до конца не догнал. если кто знает помогите разобраться!

Re: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:57
electrician
Мощности генераторов одинаковы или разнобой?Работали нормально раньше или это пусконаладка?Тип Woodward EGCP-2 ?

Re: Синхронизация генераторов, распределение нагрузки между ними

СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 09:37
sasha diezel
С САТами конкретно в параллельной работе не сталкивался, но у других есть уставки в % мощности, которую ДГУ (ГПГУ) должна брать на себя при работе в параллель (например панель 6200 FG WILSON). Есть панели, каторые при достижении времени сервисного обслуживания некоторых из комплекса ДГУ, выводят последние из работы , распределяя мощность между оставшимися. Может Ваша ДГУ берёт на себя функции мастера, а у неё необозначено при какой мощности она должна вводить в работу следующую машину. Трудно понять не имея никаких данных. Всё таки техника работы источников параллельно непростая. Ещё вариант-ДГУ не входят в синхронизацию хоть и показывают одинаковые параметры. В этом случае необходимо проверить калибровку измерений на каждой машине . В описании это обычно есть - почитайте. УДАЧИ!