Страница 1 из 2

Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:36
volodj
Добрый вечер.
Знакомый попросил посмотреть электрический котел - не греет (трехфазный 5 кВт, дом собственный, на отшибе). Проверил напряжение в розетке 160 вольт, межфазное 278 вольт. Его жена говорит: - приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому, dolf, (при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного).
Отключил весь дом, очень медленно (дважды успел сделать замеры фаза-ноль, фаза- фаза), напряжение поднялось до 300 вольт между фазами.

Что ему посоветовать??? ОН ЗАМЕРЗАЕТ И НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ - ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛКА, И Т.Д.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:57
sergey_sav
volodj писал(а):Что ему посоветовать???

А что тут советовать?... Если почти ничего не сказано
Где делались замеры, как можно отключить дом "оочень медленно", каково общее состояние сети до ввода в дом?...

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:34
slavapril
volodj писал(а):Что ему посоветовать???

Напрягать электриков, затопить русскую печку и пить самогон

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:42
haramamburu
sergey_sav писал(а):как можно отключить дом "оочень медленно"

Сидят в кинотеатре два наркомана. Свет медленно, медленно гаснет. Один говорит:
"Почему свет так медленно гаснет?". Второй отвечает: "Вот, представь себе,
заходит киномеханик к себе в будку и м-е-е-дленно тянет вилку из розетки".

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:45
volodj
Дом новостройка, два года, подключение кабеля на столбе, длина кабеля от столба до счетчика около 30 метров.
Очень медленно проводились измерения - с перекуром, показания между фазами: 278-280-285-298-302- ; 305 максимальное показание.
Измерения проводились на верхних клеммах первого автомата после счетчика.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 23:52
haramamburu
Сечение ввода, линии, дальность от ТП, мощность ТП .... и т.д.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:11
volodj
Что значат слова электриков "гуляет фаза"?
До ТП полдня лесом, расстояния не знаю, ТП не видел, потребителей с полсотни, может немного меньше.
Вопросов и у меня было к нему много, но ответов не получили, первое предположение - малая мощность ТП.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 00:18
haramamburu
volodj писал(а):"гуляет фаза"?

А также "перекос", "слабый нуль" - это при неудовлетворительном сопротивлении "нуля" (сечение, плохой контакт) - но это не ваш случай, т.к. при "плохом нуле" "гуляет" фазное напряжение, а не линейное (меж фазное).

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 08:42
electrician
Длинная линия, при недостаточном сечении проводов оной, да и соседи в такие холода не только "телевизир смотрют" при помощи электричества, а еще дома отапливают - вот и результат.
volodj писал(а):Что значат слова электриков "гуляет фаза"?
До ТП полдня лесом, расстояния не знаю, ТП не видел, потребителей с полсотни, может немного меньше.
Вопросов и у меня было к нему много, но ответов не получили, первое предположение - малая мощность ТП.

Забыл спросить: все эти потребители тоже отапливают дома при помощи электроэнергии?

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 10:33
sergey_sav
volodj писал(а):Очень медленно проводились измерения с перекуром показания между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание

Скорость измерения и показанный ряд циферок - информация "ниочём".
Нужны данные о фазном и линейном напряжении на точках отпайки или на вводе в дом при отключенной нагрузке (то есть дом отключен весь и очень быстро), а также аналогичные цифры при включении нагрузки.
Тогда что-то может проясниться.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 13:30
Grumm
volodj писал(а):при включении одной какой-то конфорки электроплиты (трехфазная) из четырех лампа освещения загорается ярче (ненамного

Сразу наводит на мысль о плохом нуле (обычно на гусаке закисает соединение).

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 14:03
Mixas
volodj писал(а):До ТП полдня лесом,

Раз низкое межфазное напряжение, то скорее всего причина в падении напряжения в проводах протяжённостю полдня лесом и большой нагрузкой подключенной к этим проводам. Проверять надо линию, ликвидировать все скрутки, Электроэнергию наверное воруют на отопление потому и нагрузка большая. Померить ток на выходе с ТП и попытатся найти все энергоёмкие утечки.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:46
volodj
В доме включен свет, электроплита, электрокотел, напряжение: Фаза-ноль 160 вольт; фаза - фаза -270 вольт.
Дом обесточен: после счетчика фаза - ноль 180; фаза - фаза - 280; через две минуты фаза -фаза 300 вольт.
На столб не лазил, что там не знаю.
Но трансформатор менять или ставить новый за свой счет.
Провода на столбах хорошие или плохие - с земли не определить.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 16:52
Калямба
volodj писал(а):Приходили с электросетей проверяли, неправильно все сделано, гуляет фаза по дому,

Это что за электрики?????
volodj писал(а):между фазами 278-280-285-298-302- , 305 максимальное показание

Норма 380 + - 10% (342минимум!!!)
Читайте договор энергоснабжения (Энергосбытовая организация обязана поставлять потребителю электроэнергию по разрешенной мощности и УСТАНОВЛЕННОГО (Госстандартами) КАЧЕСТВА!!!!
1. Требуйте от энергосбытовой компании замеров напряжения на вводе с составлением акта (замеры производятся БЕЗ отключения потребителя, если мощность не превышает разрешенную). Копию акта - себе!
2. Письменную претензию в энергосбытовую компанию о ненадлежащем исполнении обязательств.
Думаю шаги 3,4 не понадобятся.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 07:04
Mixas
volodj писал(а): после счетчика фаза - ноль 180, фаза - фаза - 280, через две минуты фаза -фаза 300 вольт,

Как вариант для быстрого решения проблемы: Есть трёхфазные трансформаторы на 36 вольт мощностью 3-4 кВт, применяются для временного освещения на стройках. Подключите его в сеть на 380. Вторичную обмотку по согласной схеме последовательно с питающей сетью (Повышение напряжения)подайте на дом. Тогда 180 + 30 = 210-220 вольт будет у Вас на выходе. Согласен вариант не очень хороший! но ждать когда ТАМ приведут всё в порядок и приведут ли вообще?
Калямба писал(а):Читайте договор энергоснабжения (Энергосбытовая организация обязана поставлять потребителю электроэнергию по разрешенной мощности и УСТАНОВЛЕННОГО (Госстандартами) КАЧЕСТВА!!!!

Договора наверное вообще никакого нет.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 15:21
Калямба
volodj писал(а):Приходили с электросетей проверяли

......
Mixas писал(а):Договора наверное вообще никакого нет

без договора могут прийти с единственной целью - отключить незаконного потребителя.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 18:08
elhouse
volodj писал(а):Что ему посоветовать???

Поставить стабилизатор...
У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 18:15
slavapril
elhouse писал(а):Поставить стабилизатор...У меня в доме на входе от 165 до 200 вольт. Потребляю 10 квт. Всё работает и греет... на выходе стаба 220 v.

не все же такие специалисты....

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 18:25
sergey_sav
elhouse писал(а):Поставить стабилизатор...

Самое простое... и плевать, что творится за забором и как "дымятся" провода на питающей линии. :))biggrin

Re: Слабое напряжение в частом доме

СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:37
volodj
Стабилизатор стоит, он просто отключает все освещение дома, когда напряжение падает ниже 175 вольт (трансформатор однофазный: толи 5 кВт, толи 8 кВт, не помню, марку тоже не знаю).
Вариант один - ругаться в РЕМе, но это бесполезно, не нравится идите в суд.