Срабатывают пробки (автоматы) после установки стабилизатора

Здравствуйте всем!
Читая этот раздел, чувствую, что близок к решению моего вопроса.
Помогите разобраться в следующей ситуации:
В частный дом купили стаб.напряжения мощностью 9кВА. Стаб. подключён к сети сразу после пробок, т.е. по такой схеме:
вход в дом - счётчик - пробки(16А или 25А) - стабилизатор - сеть.
1. При первичном включении - после установки стабилизатора и подключения проводов согласно инструкции (задержка установлена на «длинное» - это функция стаба для эл.двигателей) – сразу же сработали пробки (16А). После установки на «короткое» (это функция стаба для всего остального оборудования) стабилизатор включился и работал какое-то время, но потом всё равно сработали пробки.
2. Заменили пробки на 25А. Вырубать их стало реже, но всё равно такое явление имеет место быть. Сейчас работает на «длинной» задержке.
3. Посоветовали установить автомат на 50А, аргументируя следующим 9600ВА/220В=44А.
Но на такую силу тока (50А) не рассчитана проводка в доме.
Какие явления замечены:
1. Пробки вырубаются или сразу обе, или только та, которая на «нуле» (нулевая пробка вырубается чаще, чем обе).
2. Если замерять напряжение между N(выход или вход) и «землёй» показывает 10 – 11В.
Если замерять напряжение между L(выход или вход) и «землёй» показывает на 10 – 11В больше, чем если замерять между L(выход или вход) и «фазой» (выход или вход).
3. Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек).
Прошу ответить на вопросы:
Не понятно: почему срабатывают пробки ДО СТАБИЛИЗАТОРА, и не срабатывает защита у стабилизатора?
Причём тут мощность стабилизатора при выборе автомата?
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы стабилизатор работал нормально? Вернее чтобы пробки не вырубало.
Возможно ли обойтись без усиления проводки (в части соблюдения противопожарной безопасности)?
Если всё-таки придётся ставить автомат на 50А, то для защиты проводки по дому нужно-ли ставить автоматы после стабилизатора (16А допустим)?
В общем хочется решить этот вопрос с наименьшей "кровью".
Спасибо.
P.s. Стабилизатор Зорд АКН-1-9600, Серийный номер NT-019-2324
Проводка в доме делалась в 1990 году, ввод в дом - медь, 4 кв.мм., по дому разводка - медь, 2,5 кв.мм.
Читая этот раздел, чувствую, что близок к решению моего вопроса.
Помогите разобраться в следующей ситуации:
В частный дом купили стаб.напряжения мощностью 9кВА. Стаб. подключён к сети сразу после пробок, т.е. по такой схеме:
вход в дом - счётчик - пробки(16А или 25А) - стабилизатор - сеть.
1. При первичном включении - после установки стабилизатора и подключения проводов согласно инструкции (задержка установлена на «длинное» - это функция стаба для эл.двигателей) – сразу же сработали пробки (16А). После установки на «короткое» (это функция стаба для всего остального оборудования) стабилизатор включился и работал какое-то время, но потом всё равно сработали пробки.
2. Заменили пробки на 25А. Вырубать их стало реже, но всё равно такое явление имеет место быть. Сейчас работает на «длинной» задержке.
3. Посоветовали установить автомат на 50А, аргументируя следующим 9600ВА/220В=44А.
Но на такую силу тока (50А) не рассчитана проводка в доме.
Какие явления замечены:
1. Пробки вырубаются или сразу обе, или только та, которая на «нуле» (нулевая пробка вырубается чаще, чем обе).
2. Если замерять напряжение между N(выход или вход) и «землёй» показывает 10 – 11В.
Если замерять напряжение между L(выход или вход) и «землёй» показывает на 10 – 11В больше, чем если замерять между L(выход или вход) и «фазой» (выход или вход).
3. Пробки срабатывают даже при отсутствии какой-либо нагрузки в сети дома (не работает практически ничего, кроме пары лампочек).
Прошу ответить на вопросы:
Не понятно: почему срабатывают пробки ДО СТАБИЛИЗАТОРА, и не срабатывает защита у стабилизатора?
Причём тут мощность стабилизатора при выборе автомата?
Что можно сделать в такой ситуации, чтобы стабилизатор работал нормально? Вернее чтобы пробки не вырубало.
Возможно ли обойтись без усиления проводки (в части соблюдения противопожарной безопасности)?
Если всё-таки придётся ставить автомат на 50А, то для защиты проводки по дому нужно-ли ставить автоматы после стабилизатора (16А допустим)?
В общем хочется решить этот вопрос с наименьшей "кровью".
Спасибо.
P.s. Стабилизатор Зорд АКН-1-9600, Серийный номер NT-019-2324
Проводка в доме делалась в 1990 году, ввод в дом - медь, 4 кв.мм., по дому разводка - медь, 2,5 кв.мм.