Страница 1 из 1

что произошло с генератором?

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:13
genchik
Знающие люди подскажите пожалуйста что могло произойти с генератором. На дизельный неработающий генератор green power мощностью 100квт случайно подали напряжение 380 в от сети, выбило вводной автомат. после запуска генератора напряжение на выходе очень маленькое. между фаз лампочка еле загорается ,а с нулём не горит вообще. Сколько будет стоить восстановительный ремонт? заранее спасибо.

Re: что произошло с генератором?

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 08:12
Василич
То есть генератор пытались превратить в эл. двигатель с огромным моментом сопротивления на валу (дизель) - думаю стоит проверить изоляцию на витковое в обмотках и полностью заменить мозги управления генератором - обычно обращаются к Поставщику и их спец ищет повреждения - готовьтесь отдать 30 - 50 тыс. руб + командировочные за эту диагностику и 100 -150 тыс. руб за новые мозги... Где - то так.

Re: что произошло с генератором?

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 09:54
electrician
По поводу мозгов не уверен т.к. цепи обратной связи по напряжению обладают достаточным сопротивлением как раз для этого напряжения(если я правильно понял это генератор 380В),по току стоят ТТ с запасом на токи возможного КЗ (ток КЗ сети конечно же больше ,чем у генератора,но он бы ограничен уставкой вводного автомата. А,кстати,какая уставка КЗ автомата?).

Re: что произошло с генератором?

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:15
Mixas
genchik писал(а):после запуска генератора напряжение на выходе очень маленькое.

Отсутствует возбуждение генератора. По всей видимости у Вас сгорел блок управления возбуждением генератора. Прверьте выпрямительный мост из 6 диодов на возбуждение. Лучше будет если схему покажите. И вообще откройте этот блок -понюхайте, посмотрите, бывает на глаз видно что сгорело!