Страница 1 из 1

Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору

СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 08:43
alekvan
Здравствуйте!

Волею судьбы шеф поручил мне(а я не электрик ни разу) подключить два сварочника к генератору.

Сварочники.

ВД-401УЗ

ВДМ 6303С

Первый на один пост, второй на три.В инструкции к первому написано,что его нужно подключить к сети через трехполюсной рубильник,автоматический выключатель или через другое устройство.Рекомендованное сечение проводов для подключение выпрямителя к сети 4кв.мм.

Инструкции ко второму нет.

Генератор KIPOR KDE75SS3

В инструкции к генератору написано,что не должно быть перегруза(нет блока AVR) и не должно быть перекоса фаз.

Задача-подключить одновременно оба сварочника к генератору свозможностью как одновременной работы,так и по отдельности.Я так понимаю нужно собрать щит с двумя рубильниками и предохранителями,собственно и интересует,что,как и из чего собирать?

Всем заранее большое спасибо!

Re: Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору

СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 18:12
Калямба
alekvan писал(а):шеф поручил мне(а я не электрик ни разу)

Кто крайний будет шеф или вы в случае выхода из строя одного из аппаратов?
alekvan писал(а):собрать щит с двумя рубильниками и предохранителями

..предохранители нежелательно - в случае перегорания одного получите перекос.
лучше установить трехполюсные автоматические выключатели:
-25А для ВД-401УЗ; -40А для ВДМ 6303С, оба с характеристикой "В" (у автоматов с характеристиками "С" и "D" 5ти - 10ти кратный ток срабатывания магнитного расцепителя - при КЗ генератор не сможет выдать такой ток)
..кабель для ВДМ 6303С 6-8мм.кв
..обязательно заземлить оба аппарата и генератор (сечение заземляющего проводника не менее сечения токопроводящей жилы)

Re: Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору

СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 19:01
Василич
Боюсь, что не слишком совместимы сварочники и при одновременной работе возникнут качания по числу оборотов и может сильно растрясти генератор, лучше бы оставить только ВДМ для обеспечения необходимой производительности.

Re: Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору

СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 12:54
алиш
подключи сварочник с тремя постами всё равно четвертым никто не будет пользоваться. (закон жизни)

Re: Подключение двух сварочных выпрямителей к генератору Решено

СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 02:20
alekvan
Всем спасибо, подключил...Оказывается все выпрямители уже стояли в контейнере, подключенные к одному щитку..Проблема в том,что прораб и ген. директор строительной компании,которой принадлежат сварочники об этом не знали...Вообщем мне нужно было только кинуть 4 провода на гену и все..)) ехал мимо стройки,гена снабжает вагончик(там обогреватель 2квт) и один мужик варит что то...и для этого 75квт...Россия мля...