Страница 1 из 1

Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:22
Fedor
Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 19:25
slavapril
Это было бы чудо

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 00:38
electrician
Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?

Нельзя ли подробнее?

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 07:33
Morigan
Вы не ошиблись с нулями? Когда у нас на ТЭЦ запускали насос с 2МВт двигателем и то просадка ощущалась. Так на ТЭЦ практически не бывает такой просадки напряжения (только кратковременно во время КЗ)

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 01:16
Anatoliy
Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?


Можно не только пустить но и уронить.
Вам в помощь.
Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к эл. сети двигателей с короткозамкнутым ротором

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 07:50
алиш
Товарищ скорее всего имел ввиду посадка на 20 процентов, просто неправильно выразился.
Возможно но при нулевой нагрузки и переключением со звезды на треугольник, все равно риск большой, может пробить обмотка.

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 08:22
Pukin
Fedor писал(а):Можно ли пустить двигатель мощностью 2000кВт при 80% просадке напряжения?

алиш писал(а):оварищ скорее всего имел ввиду посадка на 20 процентов, просто неправильно выразился.


Зависит от нагрузки на валу.
Момент на валу АД пропорционален квадрату питающего напряжения, поэтому просадка на 20% (т.е. в 1.25 раза) снизит пусковой момент на 36% (т.е. в 1.56 раза).
Таким образом, если при пуске на валу будет нагрузка с моментом более чем 67% от максимального пускового момента двигателя, то запуск невозможен. Иначе запустится.
Однако не все так просто. Есть еще фактор протяженности сетей и мощности питающей ТП. При запуске питающее напряжение дополнительно "просядет" из-за падения напряжения в проводниках. При этом момент на валу уменьшится еще больше. Таким образом, как справедливо подметил Anatoliy, Вам следует все просчитать с литературой на эту тему.

Re: Пуск двигателя при просадке напряжения

СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:45
алиш
У него двигатель слишком мощный, и немаловажен на какие обороты он работает (чем больше тем дольше пусковой момент).