Страница 1 из 1
Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
14 июн 2012, 22:05
Aleksei35
Здравствуйте. В ПУЭ указано, что при монтаже ВЛ-10 кВ в населённой местности применяется двойное крепление провода на опоре. Там не сказано какой провод СИП или голый провод. Получается что при монтаже линии с использованием СИП также необходимо двойное крепление провода. Может кто даст ссылку на нормативы, правила монтажа СИП в населённой местности ВЛ-10 кВ. Как правильно выполняется двойное крепление СИП? Мнение такое, что двойное крепление необходимо для того, чтобы избежать падения провода в случае поломки изолятора.
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
14 июн 2012, 23:30
Anatoliy
Смотрите узлы крепления в книге
Пособие по проектированию ВЛЭП напряжением 0,38-20 кВ с СИП
А так же типовик на те опоры которые у вас применены
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
15 июн 2012, 02:39
nikola
СО 34.20.803 МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ ВЛ
6-20 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ
ПРОВОДАМИ
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
15 июн 2012, 12:24
Aleksei35
Спасибо за ссылку, много полезной информации, жаль что это лишь методическое пособие. Инспектор будет напирать на ПУЭ и тут выигрыш на его стороне.
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
15 июн 2012, 15:47
nikola
Не знаю будет или нет придираться инспектор но можно сделать двойное крепление как на проводе АС .Поводок (жилу СИПа) через второй изолятор с двух сторон плашками на несущюю жилу СИПа .
Добавлено спустя 17 часов 48 минут 44 секунды:
en-doc.ru/pu-vlz-6-20-kv/print Правила устройст ВЛЗ 6-20кВ.
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
18 июн 2012, 19:22
Aleksei35
С этим способом всё понятно, но это удорожает строительство линии. Траверсы и оголовки другие, изоляторов в два раза больше. И ещё вопрос возник потому что в продаже не найти траверсы под СИП с шестью изоляторами, позволяющими сделать двойное крепление. И п. 2.5.211 ПУЭ как то неопределённо трактуется.
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
18 июн 2012, 20:21
nikola
2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.
Про ВЛЗ отдельно выделенно .Раз есть сомнение съездить в энергонадзор и спросить .А то каждый по своему понимает ,дело новое пусть разъяснят .
В правилах Правила устройст ВЛЗ 6-20кВ ничего про двойное крепление только усиленное .
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
18 июн 2012, 21:06
Aleksei35
В ПУ ВЛЗ 6-20 кВ дейсвительно про двойное ничего не сказано, но они закончили своё действие в 2004 г.
А по поводу ПУЭ 2.5.211 я его понимаю также как вы, а раз два человека схожи во мнениях то есть смысл действительно посетить инспектора для разъяснений.
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
18 июн 2012, 21:21
nikola
Потом отпишитесь если будет не трудно .
Re: Монтаж ВЛЗ - 10 кВ

Добавлено:
21 июн 2012, 21:10
Aleksei35
У нас в районе технадзора нет. Бывший инспектор технадзора заявил, что обязательно двойное крепление даже для СИП, но я думаю что он не подумал над ответом. А так инспектора приезжают из областного центра, так что встречи с ними редкие, но я всё равно вопрос задам. Вам обязательно отпишусь.