Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:50
Krad
При измерениях оказалось, что первичные напряжения трехфазного трансформатора одинаковы; вторичные напряжения одинаковы при холостом ходе, но сильно разнятся при нагрузке. Определите пожалуйста какие могут быть причины?

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:57
lyuto
Чем нагружаем? Можно ли распределить нагрузку во вторичных цепях.

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 14:59
Krad
Незнаю, просто общий ответ нужен. какие могут быть причины.

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 15:08
lyuto
Так общий ответ и дан. Распределить нагрузку во вторичных цепях.

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 17:30
slavapril
Krad писал(а): просто общий ответ нужен

Похож на вопрос студента....ну, или препода

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 18:30
nikola
Причины : несиметричная нагрузка ,в следствии чего часть тока самой нагруженнойфазы протекает по нейтрали трансформатора и она смещается относительно трёх фаз (на векторной схеме напряжений) ближе к фазе которая больше загружена . Это по простому ,а в книгах есть формулы .

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:02
Morigan
Первичные напряжения трансформатора одинаковы, а вторичные напряжения одинаковы при холостом ходе, но сильно разнятся при нагрузке.

Причины:

а) плохой контакт в соединении одного зажима или внутри обмотки одной фазы;

б) обрыв первичной обмотки трансформатора стержневого типа, соединенного по схеме треугольник – звезда или треугольник – треугольник

Re: Трехфазный трансформатор

СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:15
nikola
Можно ещё добавить что это может быть при обрыве или плохом соединении нейтрали с землёй в схеме соединения вторичных обмоток звездой с глухозаземлённой нейтралью .