Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 16:45
airweb
Скажем так, я дилетант, прошу сильно не троллить. Не могу запустить 3ф двигатель (Двигатель рабочий на 100%, на стенде у мотористов работает). На вводе в дом заходит СИП в 3P автомат, между фазами (этого автомата) АB и АС показывает 400В, между BC показывает 0, между А+N=220, B+N=220, С+N=220. Что может быть? И как же его запустить? При включение двигатель немного дергаться. Заранее спасибо!

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:11
slavapril
airweb писал(а):При включение двигатель немного дергаться

Признак отсутствия одной из фаз.
А если учесть, что
airweb писал(а):между BC показывает 0

то еще более на это похоже, то бишь две фазы могуть быть одноименными

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:16
nikola
Одноимённая фаза .Фаза В и С это по двум жилам идет одна и таже фаза .Двигатель работать не будет .Надо смотреть как подключенно на опоре .

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:20
airweb
но разве такое может быть? Раньше все работало. потом пропала одна фаза. Пришил электрики, часа 3 шаманили у себя на опоре, сказали, что выбило пробку с одной фазы по нашей вине, содрали 1000 рублей и ушли. ))) после этого не работает. Но если включать на каждую фазу, скажем электроинструмент или бытовой прибор, то он работает!(

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 17:46
nikola
Двигателю надо три разных фазы .Приборы на одну фазу будут работать .Что идет по опорам СИП или голые провода .Из-за вас предохранители не как не сгорят ,потому что стоит автомат .Видимо у них перегруженна одна фаза и они отцепляют часть потребителей на этой фазе ,пытаясь сделать таким образом её разгрузить .Расфазировка так не делается .

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:07
slavapril
airweb писал(а):содрали 1000 рублей и ушли

Ну, молодцы...это по-нашему.

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:10
airweb
Что нужно три фазы это мне понятно. Непонятно, что теперь делать. Разве они имели право из 3 фаз сделать 2?

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:15
Fktrctq
что будет делать двигатель? если добавить конденсатор , его можно от 220 запустить

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:32
FRIM@N
Непонятно, что теперь делать. Разве они имели право из 3 фаз сделать 2?
Нет , нужно на них жаловаться.

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 18:50
nikola
Третью фазу они не имели право переключать на другую ,нарушили ,тем более если есть разрешение на три фазы .Трехфазный двигатель мог сгореть .Непонятно за что взяли деньги .Если вызывали официально позвоните их начальству .

Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
Может на жиле СИПа стоял ограничитель тока .Он сгорел .Провода не хватило нарастить или лень было лезть на когтях на самый верх опоры .Обрезали жилу и подключили к самой ближней фазе .Если это была халтура то их с работы могут выгнать .А восстановить три фазы обязаны .

Re: Не могу запусть 3 ф двигатель.

СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 19:03
airweb
Еще раз, всем спасибо за ответы! Очень помогли, подтвердили мои дилетантские предположения.