Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 10:09
Don Migel
Нужна помощь , как выбрать сечение кабеля для питания двигателя асинхронного если на двигателе написано 42А, по таблицам как понять открыто проложено в трубе чем это различается? с
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 11:03
Shturman
Сечение жилы медного кабеля по току должно быть не менее 10 мм. кв. Если алюминий, то 16 мм.кв. Если линия длинная надо еще проверить на потери напряжения.
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 11:51
Don Migel
а с какого растояния считается длинной? потерю напряжения каким образом можно найти или замерить?
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 12:10
Shturman
В вашем случае длина не должна быть больше 100 м.
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 12:15
nikola
Какая мощность двигателя и на какое напряжение (380В) ?
Re: Силовой кабель для асинхронного двигателя

Добавлено:
06 сен 2012, 12:32
Don Migel
да зво вольт, будет работать через частотник, сейчас стоит другой мотор щёточный, питание на частотник идет через дросель, кстатион обязательно нужен или можно без него подключить?