ABB Emax SACE PR121/P Проблема!

СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 02:07
MOLNIYA380
Всем привет.....у меня проблема с этим автоматом, не включается автоматически при появлении напряжения на его входных шинах.....поясню подробнее: эти автоматы стоят у нас в грщ по одному на каждую секцию+есть АВР....При отключении одной секции и одного из этих автоматов в ручном режиме, как и положено, работает АВР, но при подаче напряжения на этот автомат АВР отключается, а автомат не включается, хотя переключатель режима работы секционных автоматов стоит в авто....в ручном режиме автомат включается.Подскажите в чём причина отказа.....

Re: ABB Emax SACE PR121/P Проблема!

СообщениеДобавлено: 11 окт 2012, 06:06
Василич
При отключении автомата ВРУЧНУЮ, происходит блокировка схемы АВР по данному автомату (за счет контактов состояния кнопок привода) - если надо отключить автомат с сохранением АВР, то надо отключать пусковой орган АВР - автоматы (в принципе должно хватать отключения одного, любого) в цепи контроля напряжения данного ввода.