Страница 1 из 1

АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:07
gen999
Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть контроллер DATAKOM DKG-207 (автоматический запуск и остановка электрогенератора). Помогите сделать схему с модульными приборами на DIN-рейку абб (какие контакторы нужны ???). Нагрузка 3 фазы до 15 квт.


Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 07:28
Anatoliy
Как то так

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 08:29
nikola
Изображение
DATAKOM DKG-207- Полнофункциональное AMF устройство для управления электрогенераторами, включая запуск / останов двигателя, слежение за состоянием сети и генератора, переключение нагрузки.- - - входы сети / генератора: 3/1;- - вход токового трансформатора: 1;- - программируемые дискретные входы: 5;- - программируемые аналоговые входы датчиков температуры и давления;- - программируемые релейные выходы: 2; - - общее кол-во релейных выходов: 6;- - возможность дистанционного запуска;- - программирование с передней панели;- - возможность измерения мощности и КПД генератора (по одной фазе);- - возможность программировать плановые запуски на день, неделю или месяц;- - счетчик отработанных моточасов;- - индикация необходимости периодического обслуживания;- - ведение журнала статистики работы и событий;- - порт RS-232 для контроля и управления при помощи компьютера;- - программное обеспечение удаленного мониторинга (MS Windows);- - размеры 130 х 100 х 39 мм.

Должны подойти вот такие модульные контакторы, только к ним надо добавить дополнительные блок контакты.
Изображение
ABB ESB 63-40 Контактор модульный 63A кат 220V
Модульные контакторы ESB

Применение
Модульные контакторы ESB применяются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами, насосами, отопительными насосами и иными приводами для автоматизации зданий.

Преимущества
свободный от фона переменного тока магнитный привод
малошумная коммутация
индикация коммутационных положений
встроенная электронная сеть катушки
дополнительно монтируемый вспомогательный кoнтaктный блoк
защита магнитной катушки от перенапряжений до 5 kV
высокие коммутационная мощность и долговечность
быстрое крепление с помощью ползуна с фиксатором
крупные присоединительные элементы с рамочными клеммами
защита от прикосновения согласно VDE 0106, часть 100
Технические характеристики ESB 63
включение отопительных установок
Расчетный рабочий ток Ie (н.о. конт.) 63 A
Расчетный рабочий ток Ie (н.з. конт.) 63 A
Расчетная рабочая мощность (н.о. конт.)
230 V 1~ 4,0 kW 5,3 kW 8,8 kW 13,8 kW
230 V 3~ 9,0 kW 15,2 kW 24,0 kW
400 V 3~ 16,0 kW 26,0 kW 41,0 kW

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 16:42
gen999
Здесь вроде используется трансформатор тока на 25, 24 выходе, правильно (есть ли такие ABB).
А на выходах 5, 6, 7 и 2, что это.
Катушки контакторов подключаются к 8 и 1 выходу, так вроде-бы?

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 18:09
nikola
!!! Предупреждение: В Блоке не установлены предохранители !!!
Используйте внешние предохранители для
Фаз сети R-S-T
Фазы генератора U
Позитивной батареи БАТ+
Установите предохранители как можно ближе к блоку в месте, где
пользователь легко сможет достать
Ток предохранителя должен быть 6 Ампер

Вводы и выводы
Последовательные данные: Этот соединитель обеспечивает ввод и вывод
последовательных данных логического уровня для различных целей например,
удаленное управление и программирование. Чтобы подсоединиться к компьютеру,
необходим модуль адаптора RS-232.
1. Контактор генератора
функция: контактор генератора
тех. данные: релейный вывод 16А, перем. ток
Описание: Этот вывод подает питание на контактор генератора. Если напряжение и
частота генератора не в норме, то контактор генератора будет обесточен. Чтобы
обеспечить дополнительную безопасность, обычно закрытый контакт контактора
сети нужно подсоединять к этому выводу.
2. Технические данные: фазовый ввод генератора, 0-300 вольт перемен. тока
описание: Подсоедините фазы генератора к этим вводам. Верхние и нижние
пределы напряжений фаз генератора можно программировать.
3. нейтральный генератор
тех данные: ввод, 0-300 вольт перем. ток
описание: нейтральный вывод для фаз генератора
4. нейтральная сеть
тех данные: ввод, 0-300 вольт перем. ток
описание: нейтральный вывод для фаз сети
5.6.7 T, S, R
Тех. данные: вводы фаз сети
, 0-300 вольт перем. тока
описание: подсоедините фазы сети к этим вводам. Верхние и нижние пределы
напряжений фаз сети можно программировать.
8. Контактор сети.
Тех. данные: релейный вывод, 16А перемен. тока
описание: этот вывод обеспечивает энергией контактор сети. Если фазы сети не в
допустимых пределах напряжения, контактор сети обестачивается. Чтобы
обеспечить дополнительную безопасность, обычно закрытый контакт контактора
генератора нужно подсоединять к этому выводу.
9. Датчик давления масла
Тех. данные: ввод, 0-5000 ом
описание: аналоговое подсоединение датчика давления масла. Не подсоединяйте
датчик к другим приборам. Ввод имеет программируемые характеристики и
подсоединяется к любому виду датчика. 10. Датчик температуры охлаждающей жидкости
Тех. данные: ввод, 0-5000 ом
описание: аналоговое соединение высокотемпературного датчика. Не
подсоединяйте датчик к другим приборам. Ввод имеет программируемые
характеристики и подсоединяется к любому виду датчика.
11.Аккумуляторная батарея
Тех. данные: +12 или 24 вольт постоянного тока
описание: позитивный вывод источника питания постоянного тока следует
подсоединить к этому выводу. Блок работает с системами батареи 12 вольт и 24
вольт.
12. Заземление
Тех. данные: 0 вольт постоянного тока
описание: негативное соединение источника питания.
13. Реле –1 ( реле звукового сигнала)
Тех. данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле имеет программируемую функцию, выбираемую из списка.
14. Пусковое реле
Тех данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле контролирует запуск двигателя
15. Топливное реле
Тех. данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле используется для контроля за топливным электромагнитом. Он
подсоединяется внутри к выводу 16 для обеспечения нагрузки возбуждающего тока
в генераторе переменного тока.
16. Нагрузка
Тех. данные: ввод и вывод
описание: подсоедините вывод D+ генератора переменного тока к этому выводу.
Этот вывод обеспечит ток возбуждения и ограничит напряжение нагрузки
генератора переменного тока.
17. Реле-2 ( реле останова)
Тех. данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле имеет программируемую функицю, которую можно выбрать из
списка.
18.19.20.21.22.23 низкое давление масла, высокая температура, короткое
замыкание выпрямителя, аварийная остановка,
резервный/удаленный запуск, блокировка программы
Тех. данные: цифровые вводы
описание: эти вводы имеют программируемые характеристики, выбираемые из
меню программы. Каждый ввод может быть нормально закрытым или нормально
открытым контактом, включая батарею+ или батарею-. Вид включения также
выбирается из списка в меню. Для более подробной информации смотрите раздел
Программирование.24.25 CURR_U+, CURR_U-
Тех. данные: вводы трансформатора тока, 5 А, перем. Ток
описание: подсоедините выводы трансформатора тока генератора к этим вводам. Не
подсоединяйте один и тот же трансформатор тока к другим приборам, иначе может
произойти короткое замыкание блока. Подсоединяйте каждый вывод
трансформатора к соответствующему выводу блока. Не используйте обычные
выводы. Не используйте заземление. Очень важна правильная полярность
соединения. Если измеренное напряжение – отрицательное, поменяйте полярность
каждого из трех трансформаторов тока, коэффициент вторичной обмотки должен
быть 5 ампер. ( например, 200/5 ампер).

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:26
gen999
мне нужна подробная схема с комплектующими абб а не инструкция

Добавлено спустя 58 минут 22 секунды:
закрытый контакт контактора что это?

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 07:22
nikola
Подробная схема у Вас уже есть. В инструкции все подробно изложенно, что и куда подключать. Как же Вы собрались собрать такую сложную схему, если не знаете элементарное подключение электромагнитного пускателя. А в следующем этапе предстоит програмирование. И еще очень много важных нюансов. Вы предоставили очень мало информации и хотите получить подробную схему - нонсенс.
Ну и ответ на последний Ваш вопрос: Питание на катушку одного контактора идет через дополнительные контакты другого контактора - блокировки, так сказать, для дополнительной безопасности.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 13:24
Anatoliy
Приведенная вами схема это базовая схема. на основании которой строится индивидуальная схема.
К примеру в схему нужно ставить реле времени на подачу напряжения от генератора, так как он должен выйти на рабочий режим.
Или некоторые элементы схемы не нужны, так же возникает вопрос о защите от грозовых перенапряжений,
и система заземления. Все это решается в комплексе. И в некоторых генераторах уже есть контролеры для самозапуска.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 14:01
gen999
Питание на катушку одного контактора идет через дополнительные контакты другого контактора - блокировки, так сказать, для дополнительной безопасности. есть два контактора абб те что на фото выше , к ним нужны ещё нужны дополнительные контакты? можно поподробней, катушка это контакты а1 а2 ,а как подключить контакты блокировки.

Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Anatoliy писал(а):Приведенная вами схема это базовая схема. на основании которой строится индивидуальная схема.
К примеру в схему нужно ставить реле времени на подачу напряжения от генератора, так как он должен выйти на рабочий режим.
Или некоторые элементы схемы не нужны, так же возникает вопрос о защите от грозовых перенапряжений,
и система заземления. Все это решается в комплексе. И в некоторых генераторах уже есть контролеры для самозапуска.

нет реле времени там ненужно ,в контроллере все настройки вроде есть. ( И в некоторых генераторах уже есть контролеры для самозапуска) и как работает просто к сети подключил и всё? есть пример такого генератора с описанием подключения?

Добавлено спустя 3 часа 29 минут 37 секунд:
вместо предохранителей 6а я же могу поставить автоматы 6а .пожалуйста объясните мне как подключить контакторы по этой схеме Питание на катушку одного контактора идет через дополнительные контакты другого контактора - блокировки, так сказать, для дополнительной безопасности. это чтобы два сразу не смогли включиться правильно? не пойму как их подключить . готовый авр с щитком с автоматами абб стоит 40000р

Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
если сюда подключить CPS 1000E (700 Вт) бесперебойник ,+ генератор будет система супер .свет отключили включился бесперебойник ,пока генератор заводиться прогревается работает CPS 1000E (700 Вт) минуты 3 . как думаете и как вообще это подключить? у меня 3фазы

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 18:14
Anatoliy
К контактору ESB 63-40 ставится еще так сказать дополнительные контакты , это отдельный модуль который прикрепляется к контактору,
EH 04-20 с двумя нормально открытыми контактами
или
EH 04-11 с одним нормально открытым контактом и с одним нормально закрытым контактом.
Вот через эти контакты и производится запитка катушек контактора ESB 63-40

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 18:55
gen999
спасибо огромное! EH 04-20 не даст включиться контактору сети привключеном генераторе и наоборот всё понял спасибо. а предохранители 6а я могу заменить на автоматы 6а правильно ?

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 22:10
Anatoliy
Да можете заменить на автоматы 6А

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 05:18
nikola
Вот дополнительные контакты, о которых говорил.


Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 00:44
gen999
я думаю два контактора + 2 доп контакта можно использовать вместо ручного переключателя сеть генератор. сеть пропала пошёл просто завёл генератор и всё ,а когда сеть заработала пошёл выключил гену или вывести провод с гены на контактор №3 который будет глушить гену, сеть заработала генератор отключился от контактора №3 ,но здесь желательно поставить реле времени бывает свет включат выключат. я не знал про дополнительные контакты. Спасибо вам Anatoliy и nikola.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 07:07
nikola
Настоятельно рекомендую Вам найти специалиста по подключению генератора!

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:57
Anatoliy
gen999 писал(а):я думаю два контактора + 2 доп контакта можно использовать вместо ручного переключателя сеть генератор. сеть пропала пошёл просто завёл генератор и всё ,а когда сеть заработала пошёл выключил гену или вывести провод с гены на контактор №3 который будет глушить гену, сеть заработала генератор отключился от контактора №3 ,но здесь желательно поставить реле времени бывает свет включат выключат. я не знал про дополнительные контакты. Спасибо вам Anatoliy и nikola.



gen999 Вы вначале определитесь как вы хотите обеспечить включение генератора, в автоматическом режиме или в ручном режиме, от этого будет зависеть ваша схема. А то в первом посте вы пишите о применении контролера а в последнем посте уже как бы отказываетесь от него.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:48
gen999
буду собирать на контроллере с автозапуском.

Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Настоятельно рекомендую Вам найти специалиста по подключению генератора! и что здесь сложного в подключение ? по контакторам вы мне всё объяснили осталось за малым собрать все комплектующие до кучи. ну и выбрать нужно сам генератор.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:13
nikola
Объясните пожалуйста - кому Вы собираетесь собрать эту схему, если себе - то можно вести разговор дальше, но ..... может потом поймете!

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 17:27
gen999
другу ,а потом может быть себе .

Добавлено спустя 31 минуту 7 секунд:
я занимаюсь электромонтажом уже более 15 лет ни где не учился.все заказчики довольны. эта схема простая я про доп контакты ни чё не знал вот с вашей помощью теперь буду знать . вот как это всё связать с генератором ,наверно на генераторе должен быть разъём для системы авто запуска, чтобы не лезть в электросхему тем самым не нарушая гарантию генератора.

Re: АВР на Контроллере DATAKOM DKG-105

СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 10:19
Василич
gen999 писал(а):я думаю два контактора + 2 доп контакта можно использовать вместо ручного переключателя сеть генератор.

Если не боитесь спалить генератор встречным напряжением от сети, или снабжать э/энергией весь поселок - то дерзайте!!! :):
Ваш контроллер при правильном использовании и подключении датчиков от генератора ПОЛНОСТЬЮ обеспечивает безопасное подключение и работу (в нем уже есть все необходимые настрой и выдержки времени).