Страница 1 из 1
Как подключить 3 фазный двигатель

Добавлено:
17 фев 2013, 09:23
юрка
Подскажите пожалуйста ситуация такая,нужно подключить станок в новом гараже стоит 3 фазный счетчик(как понял подходит 3 по 220 вт),двигатель 2.2 кв, схема подключения звезда,не хочет запускаться только еле крутиться и гудит,там сильный перекос падение до 150 на фазе,до этого в другом гараже работал от 220 с рабочим кондером,отлично запускался на 90 процентов все устраивало только одну операцию не дотягивал.Так сам вопрос сломал голову, имея 3 по 220 неужто придется переходить опять к одной фазе или есть вариант пускануть с кандером и работать от 3, или слышал такое неполная звезда,кто что подскажет.
Re: Как подключить 3 фазный двигатель

Добавлено:
17 фев 2013, 10:22
Pukin
Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Фото шильда и клемной колодки выложите здесь. Тогда и обсуждение будет предметным.
Re: Как подключить 3 фазный двигатель

Добавлено:
18 фев 2013, 16:38
Василич
Скорее всего при переделке с треугольника на звезду перепутали начало и конц одной обмотки - вот и результат.
Re: Как подключить 3 фазный двигатель

Добавлено:
26 фев 2013, 16:41
vit53
В 3 фазном двигателе 3 обмотки. Для каждой обмотки есть такое понятие - начало обмотки и конец обмотки. При соединении в звезду все концы обмоток(или все начало) соединяются в общую точку. А к начало обмоток подается напряжение 3 фаз.Если перепутать подключение начало-конец, то двигатель не будет вращаться, будет гудеть. Что делать? Можно перепутать только присоединение 1 обмотки относительно 2х других. Надо рассоединить общую точку. Методом прозвонки определить концы обмоток. Затем концы одной обмотки перекиньте местами подсоединения и проверте. Если не угадали-верните концы на прежнее присоединение, а с другой обмоткой проделайте то же самое. И так максимум 3 раза. Если в процессе коммутации больше ничего не перепутаете, то двигатель должен запуститься. При каждом опробывании схема должна быть собрана в звезду. Надо иметь ввиду, что при не правильном подключении, даже если нет вращения, ток потребления выше номинального. У вас наверное мощный счетчик(на большой ток)?
Re: Как подключить 3 фазный двигатель

Добавлено:
26 фев 2013, 18:31
миш
с таким маленьким напряжением сети можно попробовать пуск звезда-треугольник или с помощью тиристорного регулятора напряжения