ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:30
116rus
Помогите пожалуйста. На объекте, в ВРУ установлены трансформаторы тока 150/5 и вводной автомат на 160А. Далее за вводным автоматом ВА-47-29 100А, 80А и т.д. Мы - монтажная организация. Проекта нет и не было. Приехавший энергетик от заказчика померил клещами ток на фазах. На одной оказался ток 300А, на другой чуть меньше(так он сказал). Я приехал на объект и с ним и с его же клещами померил....Клещи показали меньше 50А на каждой фазе. У меня такой вопрос: Если ток был 300А трансформаторы тока должны были сгореть? И почему вводной автомат не сработал? Решается вопрос о замене трансформаторов на 400/5....

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:57
sergey_sav
ИМХО. При вводном АВ 160А достаточно ТТ 200/5.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:26
116rus
получается что при больших токах ТТ должен сгореть, или просто клещи неисправны?

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 09:56
Василич
Трансформаторы тока имеют перегрузочную способность в 200% в длительном режиме и выдерживают токи к.з. так как находятся в зоне вне защиты коммутационных аппаратов (электродинамическая стойкость в десятки килоампер), но взрываются при обрыве нагрузки. Изоляция при этом как и у приборов рассчитана не менее чем на 2 кВ.
Для уточнения следовало бы провести суточный почасовой мониторинг ПОВЕРЕННЫМИ приборами (обычные клещи не имеют ни достаточной точности, ни поверки).
Сгоревщие ТТ попадались только там, где сгорела вся сборка или от молнии, или при горении кабелей

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:05
Mixas
116rus писал(а):Если ток был 300А трансформаторы тока должны были сгореть?

Нет не сгорят. На что нагружены ТТ? Если амперметров, счётчика и релюшек нет, то на выходных клеммах ТТ необходимо установить перемычку. (что-бы небыло пробоя изоляции)
116rus писал(а):И почему вводной автомат не сработал?
Проверьте автомат - зажата защита (регулировочный винт закручен до отказа.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 11:50
Фёдорович
ТТ работают на счётчик? Счётчик какой? Если это Меркурий 230 с символом в модели Q, то конфигуратором можно посмотреть качество электроэнергии за сутки, и т.д. Где как и что взять- смотрите здесь. (удалено)
Года 3- 4 назад купил токовые клещи, сравнил с другими, оказалось врут безбожно, хуже китая, а повнимательнее присмотрелся- сделано в Ереване.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 13:56
Фёдорович
Почему то модератолры удалили данную мной ссылку, попробую дать другую.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 14:34
sergey_sav
Фёдорович писал(а):Почему то модератолры удалили данную мной ссылку

Потому что ссылка была не на производителя, а на другой форум.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 08:53
nikola
Ответ на вопрос:
Да, ТТ при больших токах, выше номинальных, ГОРЯТ. Но горят не сразу, а по истечению какого-то времени, которое зависит от величины тока и прочих факторов.
Если правильно подобрана защита, то ТТ не сгорят. Лучше, ТТ поставить помощней АВ перед ним - 200/5 и без первичной обмотки. Тогда не будет контактов в ней, плохих контактов, из-за которых обычно и сгорают ТТ при длительном превышении тока.
Иногда это может быть месяц, а иногда и год.

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 09:08
RandoM
Приехавший энергетик от заказчика померил клещами ток на фазах. На одной оказался ток 300А, на другой чуть меньше (так он сказал)

Вероятней всего этот электрик запятую на шкале не видит, потому как автомат при удвоенной перегрузке отключается секунд за 10, да и погрешность в 300% нереальна даже для самого отвратного прибора. :))biggrin

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 13:47
116rus
Спасибо за ответы, узнал много нового))). ТТ стоят после счетчика М. 230 ART-03 CN. Отправили своего электрика (опытный чел)....померил, прикинул, и
RandoM писал(а):Вероятней всего этот электрик запятую на шкале не видит

Re: ТТ при больших токах горят?

СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 19:25
Василич
116rus писал(а): ТТ стоят после счетчика М. 230 ART-03 CN.

Может все-таки перед счетчиком?