Добавлено:
02 мар 2013, 13:42
Іnquisitor
Тр-ры ТМ 630 кВА вводим в параллельную работу, подскажите с фазировкой, фазировали индикатором диодным, электро-мех вольтметром, даже контролькой на 380, не получается, ничего не можем понять:( Все параметры для включения в параллель соблюдены, тр-р работал раньше в таком режиме, прошило 1 обмотку - сдали в ремонт, перемотали, может напутали в схеме соединений, помогите правильно сфазировать.
Re: Включение тр-ров в параллель

Добавлено:
02 мар 2013, 18:00
slavapril
А группа соединений обмоток точно одинаковая?
Re: Включение тр-ров в параллель

Добавлено:
02 мар 2013, 20:17
Anatoliy
Проверьте начало конец обмоток и направление обмоток.
Re: Включение тр-ров в параллель

Добавлено:
02 мар 2013, 20:34
Pukin
Расскажите, как определяли группу соединений. Для чего параллельная работа нужна?
Re: Включение тр-ров в параллель

Добавлено:
04 мар 2013, 07:47
RandoM
По простому фазировка вторичных обмоток так делается: нейтрали обоих тр-ров соединяется вместе а дальше вольтметром начинаем проверять.Один щуп на тр-р 1 фаза 1, а вторым на тр-ре 2 проверяем все фазные выводы вторички. Между которыми выводами будет U близкое к нулю , те и помечаем как соединяемые в параллель, далее повторяем для остальных фаз тр-ра 1. При одинаковых схемах тр-ров (треугольник\звезда, вторичка на 0,4кВ) между одинаковыми фазами будет напряжение около нуля (но не более 19в), между разными 660в(не более 710в). Ежели обнаружите удвоенное напряжение (760-800в), то значит обмотки одного тр-ра перевернуты (на общую точку фключены фазы , а не нули), соответственно тр-р назад в ремонт.