Страница 1 из 1

Как подключить электродвигатель 220вольт 200ГЦ.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:23
leonid
это двигатель от вибратора ив-76. не могу его запустить так как не знаю как это правильно сделать. на шильдике есть тех характеристики. 2,85 А, 5700 оборотов в минуту, 0,6 квт, 220 вольт, знак звезды, 3 фазы. смотри фото

Re: Как подключить электродвигатель 220вольт 200ГЦ.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 15:53
elhouse
leonid писал(а):смотри фото


Где?

Re: Как подключить электродвигатель 220вольт 200ГЦ.

СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 20:46
slavapril
Если исходить из названия темы с учетом 200Гц, то в сеть 50Гц такой двигатель включать нельзя - сгорит

Re: Как подключить электродвигатель 220вольт 200ГЦ.

СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 10:04
Mixas
leonid писал(а):2,85 А, 5700 оборотов в минуту, 0,6 квт, 220 вольт, знак звезды, 3 фазы. смотри фото
Сорее всего этот двигатель подключается к 3-х фазной сети напряжением 220/127 вольт с изолированной нейтралью. Для подключения двигателя в сеть 380/220 необходим трёхфазный понижающий трансформатор 380/220- /-220/127 50 Гц мощностью 1 кВт.

Re: Как подключить электродвигатель 220вольт 200ГЦ.

СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 19:21
Morigan
Для запуска именно ИВ-76, необходим преобразователь напряжения и частоты, чтобы он выдавал трёхфазное напряжение 220 В частотой 200 Гц. У нас на работе раньше были такие машинные преобразователи.
Так как частота 200 Гц, то можно попробовать запустить этот двигатель через 3-х фазный трансформатор 380/48 В. Но это без учёта активной составляющей сопротивления обмоток двигателя. Поэтому для более точного расчета трансформатора необходимо замерить активное сопротивление обмоток, т.е. сопротивление постоянному току. Зная его значение можно посчитать необходимое вторичное напряжение трансформатора. Но не забывайте, что если Вы даже подберёте трансформатор и запустите этот двигатель, частота его вращения будет в 4 раза меньше паспортной.