Подключение крышки-биде (выбор УЗО+чего куда и как ставить)

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Обзавёлся крышкой-биде Senspa JK-1000RS, дом 17этажный серии вроде П44Т, соотв заземления нет. Вводной автомат С50, соотв плита, розетки, свет С40, С16, С16.
До стиралки или посудомойки касаться в общем необязательно, а тут сам процесс на этом построен, поэтому хотелось бы как-то защититься, что ли.
1.Нужно ли ставить отдельное УЗО или диф.автомат или оно туда уже интегрировано? (в инструкции есть аж две надписи что-то вроде "защитный выключатель 30mA) Но на девайсе нет никаких рубильников, чтобы это гипотетическое УЗО активировать обратно, если оно сработает.
Если ставить отдельное УЗО или диф.автомат, какую мощность выбрать? Макс. мощность девайса при нагреве, как написано 1220-1309W. 1309/220 получается почти 6А. Так вот ставить 6 или 10? Думаю ставить 30мА, т.к. сортир - помещение всё ж не сильно влажное.
Какое расцепление В или С? (В ещё поискать надо). Тип тока А или АС? АС в продаже есть, а А очень мало. Отчего это? Оттого что он нафиг никому не нужен или просто слишком дорогой?
2.Диф.автомат как я понял, ставится в бокс. Где лучше разместить энтот бокс? В сантехническом шкафу наверное, лучше этого не делать? Под мойкой тоже? Прямо в сортире рядом с розеткой? Да, на этажном щитке места маловато, диф может и не влезть, поэтому рассматриваю всякие альтернативные варианты.
Щас мож ещё какие детали всплывут.
Заранее спасибо и всё такое.
Обзавёлся крышкой-биде Senspa JK-1000RS, дом 17этажный серии вроде П44Т, соотв заземления нет. Вводной автомат С50, соотв плита, розетки, свет С40, С16, С16.
До стиралки или посудомойки касаться в общем необязательно, а тут сам процесс на этом построен, поэтому хотелось бы как-то защититься, что ли.
1.Нужно ли ставить отдельное УЗО или диф.автомат или оно туда уже интегрировано? (в инструкции есть аж две надписи что-то вроде "защитный выключатель 30mA) Но на девайсе нет никаких рубильников, чтобы это гипотетическое УЗО активировать обратно, если оно сработает.
Если ставить отдельное УЗО или диф.автомат, какую мощность выбрать? Макс. мощность девайса при нагреве, как написано 1220-1309W. 1309/220 получается почти 6А. Так вот ставить 6 или 10? Думаю ставить 30мА, т.к. сортир - помещение всё ж не сильно влажное.
Какое расцепление В или С? (В ещё поискать надо). Тип тока А или АС? АС в продаже есть, а А очень мало. Отчего это? Оттого что он нафиг никому не нужен или просто слишком дорогой?
2.Диф.автомат как я понял, ставится в бокс. Где лучше разместить энтот бокс? В сантехническом шкафу наверное, лучше этого не делать? Под мойкой тоже? Прямо в сортире рядом с розеткой? Да, на этажном щитке места маловато, диф может и не влезть, поэтому рассматриваю всякие альтернативные варианты.
Щас мож ещё какие детали всплывут.
Заранее спасибо и всё такое.