Страница 1 из 1

Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 14:06
Виктор 1971
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла острая необходимость сделать автоматику для включённого в систему вакуумного насоса.
Дано:
1)вакуумный насос однофазный мощностью 200 Вт,
...Удалено...
2)электроконтактный манометр марки ДВ 2005 Сг (имеющий два замыкающих контакта, min и max соответственно)
Напряжение внешних коммутируемых цепей - 380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220В) — для цепей переменного тока
Значение коммутируемого тока – от 0,02 до 0,5 А;
...Удалено...
3) малогабаритный контактор КМИ-11210
Требуется:
Используя коммутирующие контакты манометра осуществить следующий алгоритм работы насоса:
1) при падении давления до показания min (контакт min разомкнут, контакт max разомкнут) насос включается,
2) при достижении давления показания max (контакт min замкнут, контакт max замкнут) насос выключается,
3) при давлении в системе в пределах min - max (контакт min замкнут, контакт max разомкнут) насос выключен.
Я в "прошлой жизни" электрик, но с тех пор прошёл уже не один десяток лет, так что вынужден просить вышей помощи!
С уважением, Виктор.

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 15:49
116rus
откопал эту схему, не знаю рабочая или нет...коллеги подправят надеюсь :)

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 10:41
Виктор 1971
Спасибо за ответ, но эта схема работать не будет, так как у манометра не переключающий контакт, а два замыкающих!

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 12:42
Anatoliy
Схему которую вам предоставили рабочая. Вы в ней разберитесь.
Можно конечно собрать и так с меньшим количеством пускателей.

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 15:18
slavapril
А какого он номера исполнения? 4-го?

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 15:46
Калямба
попробуйте эту...

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 19:38
Виктор 1971
А если сделать так:



в зелёном квадрате - катушка контактора и контакт самоблокировки
а нагрузку в виде двигателя насоса подключить через контактор
что скажете?

Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
slavapril писал(а):А какого он номера исполнения? 4-го?


Вы правы: манометр марки ДМ2005Сг, исполнение IV - два замыкающих контакта.

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 19:55
Калямба
на схеме так и изображено, только нумерации контактов расписывал наугад (1-2 самоблокировка КМ; 3-4 включение нагрузки)

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:00
Виктор 1971
Спасибо, теперь всё понял! Буду собирать схему!

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 20:01
Калямба
Удачи ;;1):

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:49
Виктор 1971
Спасибо! good))

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:23
Mixas
Виктор 1971 писал(а): Буду собирать схему!


Некоторые коментарии. (Извиняюсь за поздние) Из-за дребезга контактов манометра включение реле будет с дребежанием, а также приводит к быстрому износу электроконтактной группы манометора. Необходимо сделать следующие изменения в схеме:
1. Задействовть нормально разомкнутые контакты реле для самоблокировки реле. (Подключаются в паралель контактам манометра)
2. Для приведения схемы в исходное состояние использовать нормально замкнутые контакты второго реле, кот. разрывают цепь питания первого реле

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:18
Виктор 1971
Большое спасибо за совет!
А не могли бы Вы отобразить изменения в схеме в графическом виде?
Пусть будет на форуме готовая схема, может ещё кому-нибудь пригодится!

Re: Работа насоса в автоматическом режиме.

СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 13:54
Mixas

Вот схема, кот раб след образом: до включения вакуумного насоса через замкнутый контакт ЭКМ "Большое давление" включается РП 1, кот ввключает пускатель П 1 и запускается вакумный насос. Контакты ЭКМ Заблокированы контактами РП1. Набирается вакуум до момента замыкание контактов ЭКМ "Низкого дамвления" Эти контакты можно блокировать можно не блокировать поскольку импульсным срабатыванием РП 2 Обесточивается РП 1 и вакуумный насос останавливается до момента потери вакума и очередного срабатывания рп1.



Схема с защитой контактов ЭКМ минимального давления.

Также можно дополнительно для защиты от электроэрозии слабых контактов Манометра подключить паралельно контактам ЭКМ бумажный конденсатор на 1 мкФ 400 в. Всё это обеспечит долгую, недребежащую работу ЭКМ.