Страница 1 из 1
Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
28 июн 2013, 07:13
CHEL
Приветствую всех участников конференции, подскажите как подключается трансформатор ОМП-4,0/10-0,23 по высокой и по низкой, выход у него 220 по низкой, непонятно куда присоединять нейтраль, и глухая она вообще или нет?
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
28 июн 2013, 16:37
Калямба
CHEL писал(а):как подключается трансформатор ОМП-4,0/10-0,23 по высокой и по низкой
по высокой 10 кВ, по низкой 220 В, обмотки как по высокой так и по низкой изолированы от корпуса (земли), если один из выводов низкой стороны заземлить - получится с глухо-заземленной нейтралью, если не заземлять - будет изолированная (условная фаза-ноль)
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
30 июн 2013, 14:28
nikola
Если заземлить один из выходов вторичной обмотки (фазу), собранных в треугольник, получится кз на землю, потечет емкостной ток.
Проверял на тп на выходе с изолированной нейтралью вторички, между фазами и землей контролька горит. На одной фазе послабже, на других посильней.
В общем при изолированной нейтрали нуля нет, есть линейное напряжение между фазами.
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
01 июл 2013, 11:54
CHEL
Приветствую, это все понятно 10/220, вопрос какой вывод по низкой (их там два), глухо заземлять? или не заземлять? и по высокой один вывод заземлять или нет? то есть по высокой две фазы падаем или одну? че то я с этим вопросом завис капитально

Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
01 июл 2013, 13:01
nikola
Перепутал его с трехфазным. Позже поищу инструкцию.
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
01 июл 2013, 16:42
Калямба
CHEL писал(а):заземлять? или не заземлять?
все зависит от целей для которых хотите использовать транс. По высокой 2 фазы (10 кВ) ни один не заземляется. По низкой как хотите...любой вывод можно заземлить, или не заземлять вовсе. Корпус транса заземлить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23

Добавлено:
01 июл 2013, 19:50
CHEL
Назначение электрохимзащита, то есть подаем по высокой две фазы, по низкой один любой выход землим глухо (именно любой), землим корпус, получаем 220 на выходе, правильно?
Re: Трансформатор ОМП-4,0/10-0,23 

Добавлено:
02 июл 2013, 16:56
Калямба
Да. Правильно. Нагрузка до 4 кВт.