КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Добавлено:
26 сен 2013, 17:50
Mind
Доброго вечера!!!Сегодня при контакте газового шланга с корпусом встроенного электрического духового шкафа произошло мощное КЗ .Шланг проплавился на корпусе шкафа следы.Шкаф был включен в розетку .Дом сталинских времён поэтому никакого заземления нет.Хотя в квартире свежая медная проводка фаза и ноль.Вопрос причина КЗ в отсутствии заземления или что-то другое?
P.s- после КЗ всё работает и приборы и проводка.
Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Добавлено:
26 сен 2013, 19:02
nikola
Mind писал(а):!Сегодня при контакте газового шланга с корпусом встроенного электрического духового шкафа произошло мощное КЗ
Похоже что на корпусе духового шкафа находится потенциал фазы.
Mind писал(а):Дом сталинских времён поэтому никакого заземления нет.
Должно быть защитное зануление корпуса.
Нужно индикатором наличия напряжения проверить наличие или отсутствие потенциала на корпусе духового шкафа и на газовом шланге с металлическим покрытием.
Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Добавлено:
27 сен 2013, 13:13
Anatoliy
Газовая труба имеет контакт с землей.
Нужно смотреть причину в духовке.
А вот что не сработал автомат это уже плохо. Значит ток КЗ не превышал значения отсечки на автомате.
Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Добавлено:
27 сен 2013, 19:27
СетХеор
узо (можно встроенное в розетку) Вам в помощь, и сдайте плиту в ремонт
з.ы. хотя если дом многоквартирный, то проверьте наличие потенциала на трубе, возможно проблемы у соседей...
и вообще все газовые устройства (котлы, колонки, поверхности, духовки, плиты, и.т.п.) должны подключаться через диэлектрическую муфту.