Страница 1 из 1
Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
02 окт 2013, 13:34
Foxz
Здравствуйте! Подключили стабилизатор Ресанта ACY-12000H/Ц.
Вроде все по схеме подключил после счетчика. Но при нагрузке начинает выбивать главный автомат, автомат на 63 А - куда уже больше?.
Прикладываю фото подключения в щитке. Что можно сделать? Нагрузка причем не большая, далеко не 12 КВ.
Re: Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
02 окт 2013, 15:34
СетХеор
была подобная проблема из-за заводского дефекта. помог сервисный центр ресанты.
поставьте перед узо ограничивающий автомат на 50А или замените узо.
Re: Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
02 окт 2013, 15:52
Foxz
Ресанту меняли, УЗО - не выбивает, выбивает централь автомат - который на нагрузку стоит, а не на дифференциальных токах.
Re: Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
02 окт 2013, 18:02
анатолий03
Померяйте токи до стабилизатора и после, может автомат браковый.
Re: Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
02 окт 2013, 18:55
Калямба
Учитывайте, что ток до стабилизатора может значительно отличаться от тока потребителей. (Входное напряжение -178 в, выходное -220 -разница 20-25%, значит и ток до стабилизатора будет больше, чем ток потребителей, примерно на 25%) При бОльшей разнице входного и выходного напряжений - бОльшей будет и разница токов, плюс к этому пусковые токи отдельных потребителей. Посмотрите - при каком входном напряжении отключается автомат, если входное еще ниже, чем на фото-178в ....посчитайте разницу по напряжению = (току).
Re: Проблемы со стабилизатором Ресанта ACY-12000H/Ц

Добавлено:
03 окт 2013, 05:22
СетХеор
Foxz писал(а): УЗО - не выбивает
я про то, что вводной у вас как я понял на 63А, а УЗО на фото на 50... спалите УЗО к хренам