Страница 1 из 1

Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 20:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Всем привет ! Нужен совет по такому вопросу : есть дом, питание 3 фазы. Сейчас стоит в нем бензогенератор на улице, который питает 1 фазу (когда выключают электричество ). Так как с таким генератором не удобно, заказчик решил поставить инвертор в доме (под лестницей ). Туда можно привести провод с улицы (который был подключен к бензогенератору ).
Мощность примерно 6 киловатт. Подскажите, что поставить, если кто сталкивался !
Инвертор нужен такой: эл. есть - он заряжается, эл. пропало - он работает ! Без авто включения !

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 18:42
slavapril
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):эл. есть - он заряжается


В этот момент они обычно еще и как стабилизатор работают

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 21:00
elhouse
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):Всем привет ! Нужен совет по такому вопросу : есть дом, питание 3 фазы. Сейчас стоит в нем бензогенератор на улице, который питает 1 фазу (когда выключают электричество ). Так как с таким генератором не удобно, заказчик решил поставить инвертор в доме (под лестницей ). Туда можно привести провод с улицы (который был подключен к бензогенератору ).
Мощность примерно 6 киловатт. Подскажите, что поставить, если кто сталкивался !
Инвертор нужен такой: эл. есть - он заряжается, эл. пропало - он работает ! Без авто включения !


Виталь я же писал на эту тему на форуме и много... Система аварийного электропитания CyberPower

У меня установлена вот эта - /cyberpower.htm

Бензогенератор исключать нельзя, его надо тоже иметь в дополнение к инвертору, как резерв и источник дополнительного заряда аккумуляторов. Не меняем, а дополняем...
У меня именно так - Инверторные генераторы

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 19:40
ВИТАЛИЙ ЙЙ
в этой теме --получается - что именно меняем ---так как бензогенератор работает плохо ----и эл-во отключается не часто и не надолго !
вопрос еще такой ---1 -если пользоваться инвертором не постоянно - а в смысле --эл-во выключели ----ты включил инвертор ---в этом случае аккумуляторы прослужат дольше ?

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 11:56
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Если качество сети плохое --то изнашиваются аккумуляторы быстро ---как я понял из того - как сообщил Николай ----------------а если поставить перед инвертором - стабилизатор ! тогда ресурс батарей будет больше ?

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:30
elhouse
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):а если поставить перед инвертором - стабилизатор ! тогда ресурс батарей будет больше ?

У меня именно так и сделано. Но от глобальных частых просадок это не спасает, аккумуляторы из за частых переключений (десятки раз в день) быстро выходят из строя...
Лучше всего переключить инвертор в режим "Только заряд" - тогда сам инвертор отключается и не мучает аккумуляторы частыми переключениями.
Аккумуляторы постоянно в 100% готовности. При отключении электричества надо просто вручную переключить на "автомат". Тогда аккумуляторы прослужат годы!

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:35
ВИТАЛИЙ ЙЙ
понятно ! вопрос такой -на инверторе переключаем на заряд --а стабилизатор получается тогда и не нужен ! правильно ?

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:38
elhouse
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):на инверторе переключаем на заряд --а стабилизатор получается тогда и не нужен ! правильно ?


Вот в этом случае стабилизатор как раз и нужен!

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:44
ВИТАЛИЙ ЙЙ
все понятно ----значит покупаем стабилизатор - инвертер нп -5000 и 4 аккумулятора ----в нем тоже есть же такой переключатель ?
и ставим ---думаю на этой недели пришлю фотоотчет

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:47
elhouse
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): пришлю фотоотчет


Ждём...
--------------------------------
Это моя система:
Изображение
Инвертор - CyberPower CPS3000PIE
Стабилизаторы - СНАС 8000У и СНАС 3000С Hi-Fi
Аккумуляторы "Delta" 100 Ач.

Re: Меняем бензогенератор на инвертер

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 12:50
ВИТАЛИЙ ЙЙ
буду звонить заказчику -----я его дом уже лет 7 делаю по чуть чуть