Страница 1 из 1

Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 15:47
alexsey_84
Приветствую всех коллег и участников форума.
Вопрос такой работаю электромонтажником 11 -ый год, но сталкнулся с такой проблеммой. У заказчика на коттедже выполнял монтаж, всё сделал - работает, но он попросил меня установить на насосы генератор, который автоматом заводиться при выключении рабочего питания.
Вопрос : Знаю конечно что нужен типа скорее всего АВР, возможно обойтись просто пускателем - допустим замкнутого типа или нет?

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 16:02
elhouse
alexsey_84 писал(а):возможно обойтись просто пускателем

Просто пускателем этот вопрос не решить...
Нужна система автозапуска (продаётся отдельно или встроена в генератор).
И конечно, чтобы генератор (если уже куплен) имел поддержку автозапуска (стартер и прочее)...

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:58
Fktrctq
Два пускателя реле времени, реле контроля напряжения- минимальный набор что бы собрать.

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:53
alexsey_84
Спс ! Друзья! Генератор имеет систему автозапуска , я думаю поставить АВР - Должно работать ?

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 16:17
elhouse
alexsey_84 писал(а): Генератор имеет систему автозапуска


Тогда в чём проблема?

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:32
Fktrctq
Система автозапуска вы имеете ввиду стартер ?

Или автоматическое включение при потери напряжения, скорее всего есть разъем, через который генератор понимает что есть напряжение, а в случае пропадания напряжения через него же(или через другой разъем) поступает резервное питание - тут вообще всё просто.

А вообще очень уж ненадежные эти системы (тем более если стоят на улице на морозе) автозапуска да и в генераторе может замерзнуть салярка, как правило в хороших коттеджах есть слуга, который там постоянно находится, реверсивный рубильник и ручное включение -самое надежное средство.

На сто процентов утверждать не могу, возможно уже придумали нормальные АВР.

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 12:20
elhouse
Fktrctq писал(а):в хороших коттеджах есть слуга


В хороших коттеджах стоят инверторы с аккумуляторами и ни каких солярок и слуг не надо - всё безшумно, безопасно и надёжно, но дорого...

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:47
Fktrctq
согласен, но тут дело с генератором

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 21:03
elhouse
Так в инструкции должна быть схема подключения данного генератора...

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 16:45
alexsey_84
Всем уважуха, друзья!
Вобщем схема есть но она у заказчика.
Объясню так : Генератор включается в цепь питания рабочего освещения через свой защитный автомат (220 В.) расчитанный на нагрузку более 6 Квт, На генераторе имеется Блок управления который в случае пропадания питания на линии, заводит генератор, есть так же выход нагрузки соответственно.
Но вопрос в том что нужно сделать что бы освещение коттеджа, которое сейчас запитано от сети, при выключении этой сети, работало на генераторе и наоборот.
Вариант с рубильником отпадает, т.к. клиент не желает каждый раз бегать на цокольный этаж в темноте и переключать рубильник вручную.

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 09:11
Fktrctq
Наверное, ответ в вашем же вопросе, выход для нагрузки скорее всего релейный, надо смотреть в инструкции (можно в инете поискать).

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 09:57
electrohoz
alexsey_84 писал(а):
Вариант с рубильником отпадает, т.к. клиент не желает каждый раз бегать на цокольный этаж в темноте и переключать рубильник вручную.

Поставь АВР и никаких проблем!!!

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:43
alexsey_84
СПС коллеги огромное. Ставлю АВР ,как и хотел. Всех с праздником Энергетика, удачи вам и вашим близким !

Re: Подключение дизель - генератора на 6 Квт.

СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 00:34
elektron72
Если на объект заходит 3 фазы, а оно скорее всего так и есть, то для питания насосного оборудования + освещения и прочего нужно выделить какую-то одну из фаз или же свою, аварийную группу. Чаще всего АВР который идет в комплекте с однофазным генератором рассчитан для работы с однофазной сетью. Если же у Вас нагрузка "аварийная" нагрузка распределена на все три фазы, необходимо собрать простейший АВР на контакторах с приоритетом городского ввода (это если генератор укомплектован автоматикой -АВР) и несколькими реле...

P/S...Генераторами и автоматизацией-переделкой-настройкой-монтажом занимаюсь лет 5, опыт кой какой имеется... Всех с Новым Годом -):

С уважением...