Страница 1 из 1

Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 09:37
alexoreh
Доброго дня, уважаемые коллеги.

Подскажите, пожалуйста, недорогую модель стабилизатора на 1,5кВт. В чём проблема- есть небольшой узел связи с напряжением низкого качества, падение напряжения до 160-170 вольт по ночам, на узле стоит ИБП APC SMART UPS 1000XLI, одолел наших сотрудников, письмами о том что входное у него ниже нормы. Начальство платить не любит однозначно.

Установил Ресанту на киловатт- слегка полегчало, теперь пишет 205-217В, админы с СП-Дшниками только отмахиваются от моих предложений о настройке УПСа, и валят всё на мою лысую голову. Есть ли что либо достойное по цене не более 5-7,5 рублей?

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:12
миш
Про стабилизаторы не могу не чего сказать . Вы попробуйте повысить с помощью транса, а потом стабилизируйте. У меня получилось. Напряжение сети было примерно 170. Сейчас после транса 210 .

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 18:34
elhouse
Миш, а ведь это хорошая мысль...
У меня этой зимой 170 v было.

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 05:18
alexoreh
У меня на этом узле и зимой и летом одна беда- была областная больница востановительного лечения, а теперь там коттеджный посёлок немалый, элитный, а подстанции остались те же, на больницу, со всеми её прилегающим сервисами, хватало б, так посёлок повис на шее. Ну да ладно, пришёл я вчера к господину почтеннейшему начальнику и говорю ему- давай 20-25 тысяч на вменяемый стабилизатор. Господин начальник пожал плечамии сказал: не дам, самому нужны, крутись как хочешь. Ну и пошел я в люди, в том числе к APC спецам- они мне и посоветовали как перенастроить сие чудо буржуйской техники, по умолчанию у них норма входного напряжения-230В, оказалось что её можно настраивать(с админскими правами). В общем, зашел я под админом, выставил норму 220В, а пониженное 192В, применил, теперь понаблюдаю. Вот еще бы от Ресанты избавиться, ну что ж,буду думать. -):

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:47
elhouse
alexoreh писал(а):с админскими правами


"Сервисный режим"

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 13:19
СетХеор
alexoreh писал(а):Вот еще бы от Ресанты избавиться

Зачем Вам теперь стабилизатор? Как я понял он был нужен только для того, чтобы ИБП не "матерился". Так что стаб можете смело выкидывать, или оставить. Несмотря на кучу негативных отзывов о ресанте я ничего плохого сказать не могу. ;;1):

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 16:09
electrohoz
СетХеор писал(а): Несмотря на кучу негативных отзывов о ресанте я ничего плохого сказать не могу.


Для города, ещё пойдёт, но не для сельской местности.

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 05:33
alexoreh
Потому что Ресанта это Г..., напруга на узле по ночам проваливается до 170 вольт, настройками УПСа такой провал не вытянуть- ну нет у буржуев такого отвратного питания, потому и они не задумываются об этом. А Ресанта, будь она неладна, неможет вытянуть питание до нормы, не смотря на заявление производителя. Блин, как жалко, что гаааспадин почтеннейший начальник жмет денег на нормальный стабилизатор. Когда мне задали вопрос- кто виноват и что делать, я сказал три способа решения проблеммы:
1 поменять высоковольтные трансы( блин, буржуи жмут денег, вопят что у них дорогая техника ломается, а платить не хотят)
2 поставить качественный стабилизатор
3 настроить, по возможности ИБП
Мне было сказано: денег не дам, жителям элитного посёлка поменять старенькие трансы на мощные предлагать не буду, но проблемма не должна быть. Вот так вот.

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:25
electrohoz
alexoreh писал(а):проблема не должна быть.


У меня, аналогичная ситуация. Объясняешь начальству, что надо потерпеть до весны, а они своё!

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:47
СетХеор
electrohoz писал(а):У меня, аналогичная ситуация. Объясняешь начальству, что надо потерпеть до весны, а они своё!

Как крайний вариант - устроить небольшую диверсию, затем обьяснить начальству в виде "я предупреждал".... Правда работает не со всеми начальниками, только со здравомыслящими. На правах ИМХО.

Re: Выбор стабилизатора на 1,5 кВт.

СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 08:48
alexoreh
В моей фирме, начальник своей вины с нас не снимает :): , так что подобная диверсия отльется потерями для моего кармана gerl_cray, а мне этого уж очень не хочется, хотя и не наказывает, если его загодя предупреждали, что такое может произойти dolf