Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
26 фев 2014, 09:58
116rus
В паспорте "Двухъярусной линии для производства профнастила" в графе "Сеть" указана надпись "380 VAC+N". Что она означает?
Что означает 380 VAC+N ?

Добавлено:
26 фев 2014, 12:49
electrohoz
116rus писал(а):указана надпись "380 VAC+N". Что она означает?
Это означает, что данное оборудование, должно быть подключено к сети через автоматическое устройство - предназначенное для защиты промышленного и бытового электрооборудования с отключаемой нейтралью.А уже затем, автоматика защиты от:
превышения, понижения и "скачков" сетевого напряжения по каждой фазе, “перекоса” фаз, пропадании любой из фаз.
Re: Что означает 380 VAC+N ?

Добавлено:
26 фев 2014, 13:27
116rus
....таким как УЗМ-50 и УЗМ-51? Или еще что-то?
Re: Что означает 380 VAC+N? 

Добавлено:
26 фев 2014, 14:07
elhouse
VAC (Volts Alternating Current) - Напряжение переменного тока
THREE PHASE (Три фазы; 3-фазная сеть)
Метод распределения электроэнергии переменного тока. Энергия передается по 3 проводам (т. н. DELTA стиль = "треугольник") или по 4 проводам, где четвертый - "общий провод" или "нуль" (WYE стиль = "звезда"). Иногда имеется дополнительный провод собственно "земли" (safety ground). Оборудование, требующее большой мощности, напр. вычислительные комплексы или большие системы кондиционирования, проектируется под использование трехфазной сети, которая при высоких энергиях эффективнее однофазной. Трехфазное оборудование часто имеет проводку типа DELTA с 4-штырьковым штепселем, где четвертый контакт - "земля" (зеленый провод). При более низком энергопотреблении, характерном для офисного и сетевого оборудования, используется однофазное напряжение. Поскольку все магистральное энергораспределение - трехфазное, однофазное напряжение должно быть получено из трехфазного. Это выполняется в здании офиса с помощью одного из двух способов подключений, т. н. "фаза к фазе" (line-to-line connection) или "фаза к нулю" (line-to-neutral). При подключении "фаза к фазе" две из трех фаз используются как один источник фазы. Получающееся в этом случае однофазное напряжение составляет от 380 до 415 VAC (в большинстве стран) или 208 VAC (в Сев. Америке). При подключении "фаза к нулю" (line-to-neutral) однофазное напряжение берется с одной из трех фаз и "нуля". В этом случае однофазное напряжение составляет 220-240 VAC (в большинстве стран) или 120 VAC (в Сев. Америке) ; оно и присутствует в обычных офисных розетках. Иногда трехфазное электрооборудование снабжается 5-штырьковой штепсельной вилкой. 5-й контакт, являющийся "нулем" (neutral wire), применяется в тех случаях, когда внутри оборудования требуется получать однофазное напряжение (для чего и нужен "нуль", как было показано выше)
В справочнике такого термина VAC+N нет, остаётся только гадать. Я думаю +N это нуль.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
26 фев 2014, 15:48
electrohoz
116rus писал(а):.... таким как УЗМ-50 и УЗМ-51? Или еще что-то?
Не совсем, они устанавливаются после.
При обозначении 380 VAC+N: на вводном кабеле оборудования должно быть установлено устройство такого типа.
Или на худой конец вот такое.
А уже затем автоматика защиты, подобного типа.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
26 фев 2014, 20:12
миш
elhouse писал(а):VAC (Volts Alternating Current) - Напряжение переменного тока
И это так Николай

+ N
elhouse писал(а): Я думаю +N это нуль
и я так же.
Бывает написано так VDC напряжение постоянное.
electrohoz писал(а):Это означает, что данное оборудование в обязательном порядке, должно быть подключено к сети через автоматическое устройство - предназначенное для защиты промышленного и бытового электрооборудования с отключаемой нейтралью.
Вот об этом слышу первый раз.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 08:24
electrohoz
миш писал(а):Вот об этом слышу первый раз.
Когда я работал, на заводе Oriflame, у нас были машины с такими надписями.
Наш, главный энергетик, говорил, что такие машины надо подключать именно так.
А автоматика защиты, в них стояла своя!
p.s. Машины били конвейерного типа, по производству помады.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 13:39
elhouse
electrohoz писал(а):Наш, главный энергетик, говорил, что такие машины надо подключать именно так.
Данное обозначение к этому не обязывает.
Это он решил так подключить (не помешает)
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 13:53
electrohoz
116rus писал(а):указана надпись "380 VAC+N". Что она означает?
А у вас, есть выход на производителя?
Позвоните ему.
Нам всем, было бы полезно ознакомиться!!!
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:05
116rus
Приятно создавать темы которых еще не было!

Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:17
elhouse
116rus писал(а):Приятно создавать темы которых еще не было!
Да ещё с терминами которых нет.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:38
electrohoz
Народ, требует фото в студию!

Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:41
elhouse
Ни в одном тех.справочнике такого термина VAC+N нет.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:46
116rus
Паспорт сканировать не буду. В интернете есть:
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:52
elhouse
Я это видел...
Это единственная страничка в инете.
А в справочниках нет.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
27 фев 2014, 14:53
116rus
В любом случае спасибо, увижу такую запись в будущем - не растеряюсь!
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
28 фев 2014, 01:28
sergey_sav
elhouse писал(а): справочнике такого термина VAC+N нет.
А коль так, почему бы просто не предположить, что данное оборудование питается от трёх фаз и нуля? И не притягивать за уши необходимость установки 4х полюсных рубильников...
Кстати, о защитной аппаратуре и прочей автоматике должно указываться в сопроводиловке на оборудование. А коль такого указания нет, то всё разрешено, что не запрещено.
Re: Что означает 380 VAC+N?

Добавлено:
28 фев 2014, 04:19
Anatoliy
116rus писал(а): в графе "Сеть" указана надпись "380 VAC+N". Что она означает?
Думаю что все намного проще.
380 - это понятно
VAC - прокоминтировал elhouse в своем посте.
+N - указания о том, что в схемах, есть коммутирующие устройства ( катушки пускателей, катушки реле, контролеры ) на 220 В