Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
01 мар 2014, 13:10
garacio
При мне такого не было,но старожили утверждают...
Есть моторы,те что на 380 v-все работают через систему плавного пуска,альтистарты.Через кнопку "пуск -стоп".
Моторы ,которые 6000 вольт-работают без системы плавного пуска.Тоже через кнопки "пуск -стоп".
Что может их запустить без вмешательства человека?
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
01 мар 2014, 17:46
анатолий03
Выскочившая пружинка из кнопки. (личный опыт)
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
01 мар 2014, 21:10
Morigan
Низкая изоляция контролього кабеля...
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
03 мар 2014, 16:32
garacio
Каким образом?
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
05 мар 2014, 18:55
Morigan
Что значит "Каким образом?"?
Каким образом изоляция кабеля снизилась? Или как из-за низкой изоляции кабеля может включиться двигатель?
Схему Вашу не знаю. Причин может быть много. Кроме кабеля, может и сама кнопка "Пуск" иметь низкую изоляцию. Где она расположена? Может вода на неё попала. А может и чисто человеческий фактор сыграть. Кто-то нажал случайно, а говорит, что само включилось. Бывают и такие случаи.
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
05 мар 2014, 22:21
garacio
А может из за оборудования плавного пуска?
Вроде все мегомметром прошли.
Раз он включился ночью, я подумал на "смену".
В этот раз он включился днем, когда рядом работал другой мотор,от 6000 вольт но "смена" та же.
Re: Самопроизвольный запуск моторов.

Добавлено:
06 мар 2014, 07:56
nikola
Если в схеме включения есть тиристоры, диоды, то самопроизвольное включение возможно в некоторых случаях, когда происходит утечка тока через них, растет заряд, увеличивается потенциал и когда он становится достаточно большим для срабатывания РЕЛЕ, происходит включение. Все это можно измерить мультиметром. Вот такое предположение.
Если так, то можно параллельно контактам РЕЛЕ подключить простую контрольную лампу накаливания, она снимет потенциал.