Страница 1 из 1

Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:32
vasp
На днях пришлось менять тэны на варочном котле. На таком оборудовании менял впервые, для чего такое соеденение? Всю схему невыкладываю там просто пара реле, транс для ламп и манометр, вкратце в режиме разогрева включаются пускатели №1-2, затем режим варки пускатель №3 две фазы через перемычку исключая из схемы два одиночных тэна.

Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:38
electrohoz
vasp писал(а):для чего такое соеденение?


Для оптимальной работы оборудования.

Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:09
vasp
electrohoz писал(а):Для оптимальной работы оборудования.

А перекоса небудет?

Re: Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:58
nikola
При подключении нагрузки на линейное напряжение перекоса не бывает.

Re: Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 16:51
slavapril
vasp писал(а):режиме разогрева включаются пускатели №1-2

Для быстрого разогрева, видимо...
vasp писал(а):режим варки пускатель №3 две фазы через перемычку исключая из схемы два одиночных тэна

Получается, что четыре сдвоенных тена включены последовательно на две фазы. Видимо, чтоб сильно не выкипело или не бурлила вода. Видимо, это нужно
electrohoz писал(а):Для оптимальной работы оборудования.

Re: Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 20:13
vasp
nikola писал(а):При подключении нагрузки на линейное напряжение перекоса не бывает.

Даже если одна из фаз неучавствует как в этой схеме?

Re: Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 22:49
Anatoliy
vasp писал(а):А перекоса небудет?


Будет но он не превышает нормированых 30%

Re: Замена ТЭНов в варочном котле

СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 10:53
vasp
Anatoliy писал(а):Будет но он не превышает нормированых 30%

Планируется установка ещё четырёх таких же, думаю на вводе в каждый щиток котла выбирать очерёдность фаз