Решил обустроить небольшую мастерскую на даче - поставить станок по деревообработке - но тут засада - станочек то общепромышленный, тоесть оснащен трехфазным двигателем!
А сеть у меня на даче однофазная. Собственно вопрос - как правильно включить двигатель на 1,5 Kvt - в однофазную сеть, желательно так что б пол поселка не обезточить?

Я знаю чтонадо вставить фазосдвигающий конденсатор - но не знаю ни емкости ни куда его правильно вставить...

Заранее спасибо)

Правильное подключение электродвигателя

СообщениеДобавлено: 17 мар 2008, 22:05
sergey_sav
Подпись у Вас интересная "ИЩУ И НАХОЖУ"..., но соответствует действительности.

Правильное подключение электродвигателя

СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 11:38
Валерий82
:arrow: Ну как же не соответствует, посовевтоваться, с людьми, найти информацию, разве неправильно?
Благодарю :)

Правильное подключение электродвигателя

СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 13:03
Андрей К
Вот прочитал этот пост и вспомнил свои мучения в прошлом году - надо было запустить трехфазный двигатель штукатурной станции. Это при условии что была одна фаза и та просаженая до 190 Вольт. Мои изыскания закончились :lol: - обнаружением в закромах родины - Ср=kIф/Uc где к- 2800 Іф- номинальній ток в фазе трехфазного двигателя Uc - напруга в сети.