СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 00:21
Andrew
У меня проблема, на дом установили генератор, к генератору есть автоматика (автоматического запуска при отключении наприжения), но генератор однофазныый 10кw, а нагрузка в дом до 30kw по трем фазам. Поэтому от генератора нужно запитать только 1эт, 2эт, кухня и котельная. (на каждый этаж идет отдельный питающий провод с щитовой).


1. Обеспечить авт. отключение линии со стороны ТП (на вводе) при запуске Г;
2. Обеспечить авт. отключение "лишних (по мощности)" потребителей при запуске Г;
3. 3 фазы нужно "соединять в одну" в щитовой, тоже автоматически при запуске Г;
4. И все это автоматически вернуть в исходное положение при появлении напряжения со стороны ТП.

СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 21:06
mww
Andrew, если я правильно понял, то для автоматического запуска дизель-генератора есть блок управления ИУ10с. Блок программируемый. Содржит много функций. При необходимости могу выслать блок-схему, а также схему подключения. Что касается 4 го вопроса. На мой взгляд лучше всего сгруппировать резервные потребители и подключить через блок управления на одну фазу. Необходимо только согласовать максимальную мощность потребителей и мощность генератора. Есть еще пара нюансов при пуске котельной и при остановке генератора. Я думаю, что дальше вы разберетесь. Удачи вам!

СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 20:06
игорь.с
mww.
пожайлуста вышлите схему авт.запуска генератора :arrow:

Re: доп. автоматика к генератору

СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 09:47
sasha diezel
Есть классная вещь для этого - реле управления нагрузками. Следит за нагрузкой: при превышении отключает неприоритетные и потом при восстановлении включает вновь с задержкой. Очень много проблем решается. Есть однофазные и трехфазные.