Страница 1 из 1

Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:07
Diabolium
Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы плиты
Доброе время суток,
имеется вопрос по поводу возможного подключения. Краткая предыстория:
сняли квартиру месяц назад, в кухне стоял накопительный водонагреватель на 5 литров, решено его заменить на проточный, так как даже посуду не хватает помыть. Кухня будет полностью новая включая варочную панель и духовку, что собственно и способствовало появлению такой идеи подключения.
В цепь будут подключены только два прибора (варочная панель BOSCH PIN675N27E и водонагреватель PERFECT 7-8 400V 2~), остальные электроприборы подключаются в другую цепь.
Ниже набросал схемку (Shema.pdf) подключения с вырезками электрических схем из инструкций электроприборов. Мощность приборов указана максимальная, согласно инструкции по эксплуатации.
Сечение проводов электропроводки точно не известно, но предположительно 2,5 кв. мм
Уважаемые форумчане подскажите:
1. правильно ли оформлено подключение и насколько оно надежно и вообще реально ли?
2. выдержит ли проводка и автоматы в щитовой при работе приборов на полною мощность?
Заранее огромная благодарность за ответы и помощь ((::))

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 14:14
electrohoz
Diabolium писал(а):Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы плиты


Что значит свободная фаза?
На проточный водонагреватель, точно также как и на плиту, стиральную машинку и им подобному оборудованию, тянется отдельный кабель и своя автоматика защиты!

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:04
Diabolium
Свободная фаза-означает, что имеется ничем не нагруженный провод подходящий к розетке плиты. На схеме обозначен как L2.
Весь "замес" в том, чтобы получить подключение для приборов в 400В, не изменяя проводку или протягивания новых кабелей.
Или еще проще говоря я хочу подключиться на 400В из двух независимых розеток (розетка плиты + самая обычная розетка ).
Напряжения между контактами, указанные на схеме, замерялось тестером.

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:31
electrohoz
Diabolium писал(а):Весь "замес" в том, чтобы получить подключение для приборов в 400В, не изменяя проводку или протягивания новых кабелей.

После таких замесов, пожары и случаются!

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:39
Diabolium
поэтому я и прошу помощи, чтобы не случился пожар acute))

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:00
electrohoz
Diabolium писал(а):поэтому я и прошу помощи, чтобы не случился пожар


electrohoz писал(а):На проточный водонагреватель, точно также как и на плиту, стиральную машинку и им подобному оборудованию, тянется отдельный кабель и своя автоматика защиты!

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:14
Diabolium
спасибо конечно за ответы ;;1): , но хотелось бы увидеть конкретный ответ!!! vw_rtfm
"Запрещено, не желательно, попахивает жаренным, я бы проложил новый кабель и т.д." все мимо stop)) .
Ответьте пожалуйста по существу, если работает-то ОК, если нет. то почему (напр. расчетная сила тока получается больше номинала предохранителя или способна выдержать проводка....)

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:06
electrohoz
Diabolium писал(а):Ответьте пожалуйста по существу,

Для начала, прочтите инструкции к этим приборам!
После этого, продолжим нашу беседу.
p.s. Сечение нулевого провода, при том подключении, которое вы хотите, должно быть, как минимум в два раза больше (ПУЭ)!

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:06
миш
Diabolium писал(а):"Запрещено, не желательно, попахивает жаренным, я бы проложил новый кабель и т.д." все мимо .

Ну раз такой "замес" то просим пардона.
Diabolium писал(а):Ответьте пожалуйста по существу, если работает-то ОК

Работать может но не долго.
electrohoz писал(а):После таких замесов, пожары и случаются!

В розетках у вас скорей всего провод сечением максимально 2,5 мм и на плиту скорей всего 4 мм .
Вы собираетесь подключить водонагреватель от проводников разного сечения, этого делать не надо.
Защита водонагревателя у вас будет плохая , если не сказать матом.
Хотелось бы в реальном виде иметь от дельную линию на водонагреватель и защищена эта линия должна быть узо с автоматом или дифавтоматом. Потом сами подумайте , вдруг у вас происходит замыкание , какой автомат выключится? Выключаться оба или один? Если один то будет ли находится нагреватель под напряжением?

Re: Подключение водонагревателя с использованием свободной фазы

СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 01:15
slavapril
Diabolium писал(а):хотелось бы увидеть конкретный ответ!!! vw_rtfm

Запросто

Токи в контрольных точках видете? Сравните с номиналом автоматов. Я так понял, что оборудование 2-х фазное и ноль в работе не участвует. Тем более, что на схеме ноль у вас ниоткуда не приходит. Не говоря уже о лишних и ненужных проходных контактах через розетки и, скорее всего, недостаточному сечению питающих проводников.