Категория надежности электрооборудования

Добавлено:
21 май 2008, 16:09
CanB@
Уважаемые электрики!
К какой категории надежности электрооборудования относится мясоперерабатывающий цех до 5 тонн в смену и в каких нормативных документах это указывается?
Категория надежности электрооборудования

Добавлено:
27 май 2008, 20:18
electro
относится ко второй категории электроснабжения
когда простаивает производство
Категория надежности электрооборудования

Добавлено:
28 май 2008, 08:18
CanB@
Да, но надо обосновать это нормативным документом. Спасибо зарание.
Категория надежности электрооборудования

Добавлено:
28 май 2008, 10:02
electro
ПУЭ 7 издание
1.2.18.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.