aleks0854 писал(а):Имеется генератор Мустанг мощностью 3.5 КВТ, погружной насос Grundfos SQ мощностью 1.02 КВТ, после запуска насоса, через 10-15 сек работы насоса, срабатывает защита генератора. Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы?
Скорее всего пусковой ток насоса превышает возможности генератора.
Так же возможно генератор выдаёт пилу вместо синусоиды, что критично для вашего насоса и он отключается...
Либо генератор работает не в "рабочем режиме", а в "экономичном" и ему не хватает мощности.
aleks0854 писал(а):Имеется генератор MUSTANG мощностью 3.5 КВТ
У MUSTANG нет генератора мощностью 3.5 квт, есть 2.5 квт.
Точнее ответить невозможно - вы не указали модели ни того ни другого. Да и создали тему не в том разделе.
Тему перенёс... Автору замечание!