Страница 1 из 1

Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 10:58
aleks0854
Имеется генератор MUSTANG мощностью 3.5 КВТ, погружной насос Grundfos SQ мощностью 1.02 КВТ, после запуска насоса, через 10-15 сек работы насоса, срабатывает защита генератора. Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы? Спасибо!

Re: Подключение насоса к генератору

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:06
electrohoz
aleks0854 писал(а):Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы?


Решения, находятся всегда. Нужны уточнения:
1. Исправность насоса?
2. Исправность генератора?

Re: Подключение насоса к генератору

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:14
aleks0854
Все новое, все исправно работает по отдельности, генератор питает холодильник, освещение, телевизор в аварийном режиме (отсутствие питания в сети) без замечаний. Проблема только с насосом, остальные потребители в этот момент не подключены.

Re: Подключение насоса к генератору

СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 11:44
elhouse
aleks0854 писал(а):Имеется генератор Мустанг мощностью 3.5 КВТ, погружной насос Grundfos SQ мощностью 1.02 КВТ, после запуска насоса, через 10-15 сек работы насоса, срабатывает защита генератора. Имеются ли какие-то технические решения этой проблемы?

Скорее всего пусковой ток насоса превышает возможности генератора.
Так же возможно генератор выдаёт пилу вместо синусоиды, что критично для вашего насоса и он отключается...
Либо генератор работает не в "рабочем режиме", а в "экономичном" и ему не хватает мощности.

aleks0854 писал(а):Имеется генератор MUSTANG мощностью 3.5 КВТ

У MUSTANG нет генератора мощностью 3.5 квт, есть 2.5 квт.

Точнее ответить невозможно - вы не указали модели ни того ни другого. Да и создали тему не в том разделе.
Тему перенёс... Автору замечание!

Re: Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG

СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 08:14
electrohoz
aleks0854 писал(а): Проблема только с насосом, остальные потребители в этот момент не подключены.


Вы насос то покажите и про генератор не забудьте!
Такой у вас насос (GRUNDFOS SQ 2-55)?

Re: Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG

СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 17:15
arakl
Скорей всего генератор не 3,5 кВт, а 3,5 кВА. Поэтому, и срабатывает защита.
Установите устройство плавного пуска на агрегат