Страница 1 из 1

Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 11:19
Alexander_A
Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом.

В дачном доме построена простая система водоснабжения - погружной насос "малыш", гиброаккумулятор, реле давления РД-5, точки разбора и пр. мелочь... В планах модернизация системы, заключающаяся в создании возможности принудительного (не зависимо от давления в системе и работы реле давления) включения того же насоса для полива. В наличии имеется двужильный кабель и выключатель с повышенным уровнем влагозащиты для установки под козырьком колодца.

Просьба подсказать,
1. Можно ли в принципе реализовать такую идею, и если да, то в какое место электроцепи подключить кабель с выключателем;
2. Можно ли для принудительного включения насоса использовать по сути обычный выключать, либо нужно обязательно ставить реле включения.

Заранее спасибо за советы.

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 13:41
nikola
Не понятно зачем Вам нужно принудительное включение насоса. Если вы подключитесь к системе водоснабжения, то при открытии крана на шланг полива упадет давление в системе и насос сам включится.
Принудительно включить насос можно, если параллельно РД (двухконтактное реле давления) подключить выключатель. Но так как на выключателе ненадежный контакт (со временем), то лучше поставить автоматический выключатель в боксе. В случае, когда насос будет долго работать при большом давлении в системе, он может перегреться и сгорит.

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 12:02
Alexander_A
Nikola, спасибо за мнение.

Вы правы, выход на полив можно сделать в качестве одной из точек раздачи. Но в моей системе отвод на поливочный шланг сделан на участке между насосом и обратным клапаном. Это позволяет продлить срок службы фильтров, стоящих после обратного клапана, и сократить расходы на подводку трубы к месту подсоединения поливочного шланга.

Не могли бы Вы, пожалуйста, уточнить, к каким именно контактам реле давления необходимо подключить кабель, ведущий к "ручному" выключателю. Для наглядности прилагаю схему реле.

Спасибо.

 ! elhouse писал(а):
Фото с рекламой и номером телефона - удалено!

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:04
nikola
РЕЛЕ комутирует фазу и ноль. Поэтому на выключатель должен идти четырехжыльный провод (кабель), таким же сечением что и на РЕЛЕ. Выключатель должен быть двухполюсным.
Это может быть двухполюсной автомат или двухполюсной пакетный выключатель.
Подключать его нужно параллельно контактам РЕЛЕ.
Допустим:
- Фаза приходит на нижний, левый контакт РЕЛЕ. Так же с этого контакта фаза по одной жиле должна уходить на левый нижний контакт выключателя.
- Фаза уходит с РЕЛЕ с верхнего левого контакта на насос и с него же на верхний левый контакт выключателя.
- Аналогично с правым Нулем.

В общем порядок действий таков:
- с РЕЛЕ давления отключаете провода питания, отсоединяете провода на насос
- затем параллельно подключаете, как писал выше, выключатель.
- потом проверяете работоспособность схемы ( без напряжения). Включаете выключатель и мультитестером проверяете сопротивление на контактах входа питания на РЕЛЕ, куда будут подключенны фаза и ноль. Если тестер показывает бесконечность, то зачит схема собрана верно и к.з. нет. Если ноль, то перепутали провода и питание подавать нельзя. Далее, если все собрано правильно, подключаем провода питания, насоса на РЕЛЕ и проверяем работу под напряжением.

Можно еще параллельно РЕЛЕ давления поставить промежуточное двухконтактное РЕЛЕ и его уже дистанционно включать простым выключателем или кнопкой с фиксацией или без.

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:07
Alexander_A
Большое спасибо Вам за подробную инструкцию!

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:12
elhouse
Alexander_A писал(а):Большое спасибо Вам за подробную инструкцию!

А на кнопку "Спасибо автору" нажать не пробовали?

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 17:19
Alexander_A
Нажал. А с Вашей стороны можно было бы более тактично напомнить об этом.

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 18:23
elhouse
Alexander_A писал(а):А с Вашей стороны можно было бы более тактично напомнить об этом


Вы мне делаете замечание? :lol:
Я вам вроде не хамил, а тактично подсказал...

На первый раз - предупреждение!

Alexander_A писал(а):Для наглядности прилагаю схему реле.

А реклама на фото зачем?
Почитайте наши правила...

Второе предупреждение!