Страница 1 из 1

Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 08:50
Miha-nik
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста схему подключения вытяжных бытовых вентиляторов в квартире: 1) при включении света в ванной, начинает работать вентилятор-1(подкл. параллельно светильнику); 2) на кухне стоит вентилятор-2 с отдельным выключателем. Так как, воздуховод из кухни проходит через ванную комнату,то нужно чтобы при включении света в ванной-включался вентилятор-1, а при включении вентилятора на кухне-включались оба вентилятора (вентилятор-1 и вентилятор-2). Подскажите схему электрики, пожалуйста! Единственное что приходит навскидку-это включение в цепь реле...

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 22:39
анатолий03
Miha-nik писал(а): вентилятор-1(подкл. параллельно светильнику);

Вместе с вентиляторами будет включаться и свет в туалете, а это крайне не желательно.

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 08:42
slavapril
Miha-nik писал(а): Так как, воздуховод из кухни проходит через ванную комнату,то нужно чтобы при включении света в ванной-включался вентилятор-1, а при включении вентилятора на кухне-включались оба вентилятора

А то, что воздуховод так проходит, это разве затрудняет работу кухонному вентилятору? Не справится он один что ли?
Miha-nik писал(а):Единственное что приходит навскидку-это включение в цепь реле

Можно и так. А можно схитрить. Купить два одноклавишных и два 2-х клавишных выключателя. Снять обе клавиши с 2-х клавишного и посадить на это место одну клавишу с одноклавишного. Конструкции, скажем, выключателей "Makel" позволяют это сделать. Т.е. перед выбором нужно предусмотреть конструкцию выключателей. Либо как-то склеить обе клавиши на двойных, чтобы они одновременно замыкались.
Если не передумали - схемку сброшу. Но если проводку переделывать не собираетесь, тогда не заморачивайтесь. -):

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:21
Miha-nik
slavapril
А то, что воздуховод так проходит, это разве затрудняет работу кухонному вентилятору? Не справится он один что ли?
Конечно справляется, но при включении вентилятора на кухне, все запахи идут в ванную комнату, потому и решил сделать второй вентилятор в в ванной чтобы он поток воздуха из кухни прогонял дальше на "выход".

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
анатолий03
Вместе с вентиляторами будет включаться и свет в туалете, а это крайне не желательно.
Обоснуйте пожалуйста

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:57
slavapril
Пояснение к своему посту

Переделанный выключатель В1, предназначенный для ванной, позволяет включать свет в ванной одновременно с вентилятором М1 в ванной. При этом вентилятор М2 на кухне не включится. Переделанный выключатель В2, установленный на кухне специально для вентиляторов, позволяет включать оба вентилятора независимо от того , включен ли свет в ванной или нет. Причем, если свет в ванной включен и включен выключатель В2 на кухне, то при выключении света в ванной оба вентилятора продолжают работать. И если просто включить вентиляторы кухонным выключателем В2, то свет в ванной не зажжется, пока кто-либо не воспользуется выключателем В1.
P.S. выигрыш - никаких реле не нужно. -):

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:25
Miha-nik
slavapril, спасибо огромное!

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:14
lyuto
Miha-nik писал(а):Конечно справляется, но при включении вентилятора на кухне, все запахи идут в ванную комнату, потому и решил сделать второй вентилятор в в ванной чтобы он поток воздуха из кухни прогонял дальше на "выход".


Ну раз справляется, то можно поставить обратный клапан на вентилятор в ванной и не усложнять электрику.

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 14:32
Miha-nik
Как вариант, спасибо!

Re: Подключение вентиляторов

СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:32
slavapril
lyuto писал(а): обратный клапан

Кстати, да...но не панацея