Страница 1 из 1

Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000

СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 13:48
pryani4ek
Добрый день.
На даче имеется стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1Ц .
2года работал исправно, а тут начал непрерывно щелкать "как лошади скачут" ;D. На дисплее 003 мигает.
Лампочки дома горят тускло, что видна только тонкая красная нит.
Через "байпас" все работает.
Подскажите пожалуйста, спецы, в чем может быть причина?
Где искать? Работать стаб может часов 10-потом все тож самое повторяется.

Re: Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000

СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 14:04
elhouse
pryani4ek писал(а):Где искать?


Искать надо неисправность в схеме стабилизатора.

Если умеете, то вперёд...
Если не умеете, то везите в ремонт.

Мы ничем не поможем.
Экстрасенсы в отпуске...

Возможно вышел из строя моторчик привода (стоит 700 руб) - но вы же всё равно его не поменяете... Этот вариант наиболее вероятен! Re: Сгорел стабилизатор.
Второй вероятный вариант - подгорели или ослабли контакты... (Вскрыть корпус, всё прочистить, протянуть - обратить внимание на контакты автомата! возможно подгорели)
Возможно ещё сработались щётки, но это врят-ли.
Возможно и другое...

Удачи!

Re: Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000

СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 16:40
elhouse
Добавлю:
Если в режиме "БАЙПАС" тоже не работает, то стабилизатор может быть вообще не причём.
Проверьте качество соединения кабелей стабилизатора в электрощите...

Re: Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000

СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 06:26
СетХеор
elhouse писал(а):Возможно вышел из строя моторчик привода (стоит 700 руб)

невозмоможно, стаб релейный и привод в нем отсутствует.
pryani4ek писал(а): начал непрерывно щелкать "как лошади скачут"

щелчки явно вызваны релюхами в цепи автотрансформатора. тащите стаб в СЦ или не мучайтесь и возьмите новый, благо стоит он копейки.

Re: Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000 Решено

СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 08:22
elhouse
СетХеор писал(а):благо стоит он копейки

Не ожидал, что он релейный, даже и не подумал. За всю свою трудовую деятельность, никогда не видел на дачах релейных стабилизаторов.
Думал, что их используют только в глухих, бедных деревнях.
И зачем он тогда такой нужен - за копейки.
Возьмите нормальный стаб, и не за копейки, а за рубли...
Скупой платит дважды!

Тогда причина неисправности очевидна - подгорели контакты реле...