Страница 1 из 1
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат

Добавлено:
19 ноя 2014, 13:16
Петр31
Здравствуйте! Чтобы не плодить темы и в связи с схожестью ситуации спрошу в этой теме. Сам не специалист по электрике, поэтому заранее приношу извинения за возможные косяки.
Уважаемые спецы, возникла такая проблема. Повесил два потолочных инфракрасных обогревателя по 1 кВт. Подключены к сети параллельно. На щитке подключение через дифавтомат АВДТ32 16 А 30 мА. Так щиток в гараже, а обогреватели в кухне, в кухне поставил АВ на 10 А, для удобства вкл/выкл. Затем через терморегулятор подключены собственно ИКО. Заземление на обогревателях имеется. Так вот, при включении ИКО, если на терморегуляторе установлено больше 12 гр., то после 10-15 мин. работы, отключается дифавтомат. Если температура установлена меньше, работают нормально.
Перед тем как задавать вопрос, проверил сопротивление ТЭНов. Один 48 Ом, второй 56 Ом. Проверил мультиметром пробой ТЭНов на корпус. Все нормально. Проверял на холодных ТЭНах. Заменил дифавтомат.
Положительного результата нет.
Прошу совета, чего делать дальше.
ПС: Если отключить заземление на обогреватели и попробовать включить, правильно это будет для проверки утечки на корус при нагревании ТЭНов?
При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат

Добавлено:
19 ноя 2014, 13:24
elhouse
Петр31 писал(а):Чтобы не плодить темы и в связи с схожестью ситуации спрошу в этой теме. Повесил два потолочных инфракрасных обогревателя по 1 кВт
А какое отношение имеет ваше сообщение к котлу отопления?

Отделил...
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 13:33
Петр31
Спасибо! Извинения за ошибочные действия. Новичек на форуме

Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 13:43
elhouse
Петр31 писал(а):АВ на 10 А
Значит линия перегружена.
Протяните от щита отдельную (независимую) линию и посадите на неё только эти два обогревателя...
Диф.автомат 10А можно оставить.
Если всё равно выбивает, значит неисправен: либо диф.автомат, либо обогреватель.
И проверьте, правильно ли подключили землю и ноль? Нет ли петли?
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автоматНабросайте схемку - как Вы подключили.
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 13:53
Петр31
Линия отдельная. Прошу пояснить, как проверить нет ли петли? Как писал выше, не специалист...
Добавлено спустя 1 час 9 минут 17 секунд:
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автомат
Создал тему, поэтому считаю необходимым отчитаться об итогах. Как проверить возможное наличие петли не знаю, да и исходил из того, что проводку делал человек дотошный, даже сказал бы зануда. Поэтому вариант, что он чего-то накосячил, оставил как последний. Как и писал выше, отключил заземление от ИКО. Включил,прошло время через которое отключался дифавтомат, отключения не произошло. Все заработало. Проверил пробником провод заземления от обогревателей, после нагрева пошла утечка на корпус.
Причина установлена.
Прошу ответить на последний вопрос в этой теме. Можно ли временно, до замены, пользоваться обогревателем, который пробивает на корпус? Учитывая, что он на высоте 3-х метров, контакт с ним не возможен.
Спасибо!
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 15:18
elhouse
Петр31 писал(а):Можно ли временно, до замены, пользоваться обогревателем, который пробивает на корпус? Учитывая, что он на высоте 3-х метров, контакт с ним не возможен.
Только под вашу ответственность! А вообще -это опасно!
Сдайте вы эти Китайские обогреватели, так и до пожара не далеко. И купите хорошие качественные Норвежские "Nobo".
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 15:29
Петр31
Спасибо за ответ!
В том-то и дело, что брал не китайского, а российского производства - ООО "Ижевский звод тепловой техники". Планируется временное использование до пуска газа, поэтому брать Nobo посчитал нецелесообразным по финансам, учитывая скоко отвалил за прокладку газа.
Re: При включении инфракрасных обогревателей выбивает диф.автома

Добавлено:
19 ноя 2014, 15:37
elhouse
Железное правило: дешёвый товар - деньги на выброс!
90% всей Российской бытовой техники собирается в Китае...
Удачи!