Страница 1 из 1
Выгорел водной щит

Добавлено:
25 ноя 2014, 22:39
vaso49
У знакомого следующая ситуация:в аренде авто мойка питание 380 от щита соседей (авто сервис), далее свой ЩР расходится на 220 (свет,торг. Автоматы телик и пр.) и 380 розетки для ВД (типа керхеров). С его слов: Таджики мыли авто и залили розетку 380 водой (при вскрытие вылилось гр 100 ), их покусывало, они терпели и мыли. Прошло часа два, и вдруг ярко вспыхнули лампочки и перегорели, задымились торг. Автоматы, отключился телик, он тоже погиб. Таджики легли спать... К утру выгорел водной щит у соседей, но другое оборудование не пострадало.Дальше пошли разборки с хозяином помещения. Который уверяет что,в розетке замкнуло фазы между собой (это по его разумению не кз) и по этому не сработали автоматы защиты.
Мощности и номиналы я не знаю. Известно что грелся водной АВ и поставили мощней (60А на кабель 4кв.мм.)
По моему тут очень похоже что отгорел нулевой вводном, или вообще что то случилось в вводном тот и сгорел. Вот, только, как это связано с водой в розетке.
Пожалуйста, ваши мнения.
Re: Выгорел водной щит

Добавлено:
25 ноя 2014, 22:46
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Надо смотреть все на месте! а так будет множество мнений и из темы получится бардак!
Хотя бы фото щитков и всех материалов надо!
Re: Выгорел водной щит

Добавлено:
25 ноя 2014, 23:07
vaso49
Я сам на месте не был, все только со слов. фотки постараюсь добыть.Но, что бы, из за воды в розетки такие "разрушения"??!!. Вот и хочется услышать мнение бывалых по поводу: вода в розетки авария в щите. Как такое возможно?
Re: Выгорел водной щит

Добавлено:
26 ноя 2014, 00:53
Anatoliy
1. Ищите отгорания ноля. Таджики ни при чем. Если бы в розетке было КЗ, то сработал бы автомат.
2. Смотрите номиналы автоматов, вполне вероятно что их номиналы завышены, и сила КЗ не достаточна для их срабатывания.
3. Смотрите наличие УЗО на линиях розеточной сети. Думаю что его там нет.
4. Смотрите правильность выполнения на вводном щитке повторного заземления и как сидит РЕN проводник. Он должен сидеть на шине ГЗШ вместе с повторным заземлением.
Re: Выгорел водной щит

Добавлено:
26 ноя 2014, 03:40
nikola
Выгорел щит - вот что бывает когда бардак в электрохозяйстве. Могло произойти из-за несоответствия автоматов нагрузке, не правильно выбранного, заниженого сечения электропроводки, вовремя не проведенной ревизии (протяжки контактов) и т.д. ...
А начаться все могло и из-за влаги, воды в розетке. Сгнили контакты, начало искрить, замыкать, отгорел ноль, множество к.з. на электроприборах из-за перекоса фаз, защита не работает из-за неправильного выбора и более того сама начинает гореть из-за плохих контактов и перегрузки, в итоге в щитке перекрывает фазы и остаются "головешки"
Но есть один плюс: - пока все живы! Просто живучие, стойкие попались ребята. Но это до поры ...
Re: Выгорел водной щит

Добавлено:
26 ноя 2014, 22:54
electrohoz
Бардак, это слабо сказано. Хаус, вот вернее будет! Вызывайте экспертов и выясняйте причину. Вариантов много!