Страница 1 из 2
Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
30 ноя 2014, 21:17
aislankin
Добрый вечер!
Имеем вот такой щиток на даче...
Только что вот переделали, но лоханулись.
Надо было под 3 фазы делать, т.к. нагрузки оч большие.
Вот вопрос, места в этом щитке хватит под разводку на 3 фазы?
Может без счетчика или с ним? В принципе на столбе есть место под 3-х фазный.
Помогите советами, кто чем может. Заранее спасибо!
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
30 ноя 2014, 22:03
elhouse
aislankin писал(а):Помогите советами, кто чем может.
Это случайно в метро, не вас я всё время вижу?
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
30 ноя 2014, 22:08
aislankin
elhouse писал(а):Это случайно в метро, не вас я всё время вижу?
Все может быть....

Но я просил совета...

Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
30 ноя 2014, 22:19
elhouse
aislankin писал(а):места в этом щитке хватит под разводку на 3 фазы?
Место на это не влияет. Меняется только один вводной автомат и счётчик. Всё остальное остаётся.
Счётчик можно вынести, а вместо него установить автомат на 3 фазы.
В этих разделах всё описано:
Схемы по электрикеЭлектромонтаж на даче, коттедже, банеСхема электрощитка 15 квт 3 фазы
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
30 ноя 2014, 22:28
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Кросс модуль можно выкинуть, что бы счетчик влез трехфазный.
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
01 дек 2014, 00:29
aislankin
Я так понимаю, что и счетчика одного хватит - на столбе, т. к. 3-х фазныйй в данный щиток не влезет.
В какой же все таки программе нарисован план щитка, гляньте файл PDF.
Заранее спасибо
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
01 дек 2014, 00:58
elhouse
aislankin писал(а):Я так понимаю, что и счетчика одного хватит - на столбе
Вполне...
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
01 дек 2014, 05:28
Anatoliy
Хватит места. На вводе заменить вводной автомат на трехполюсный, и перемонтажить разводку.
Счетчик нужно вынести, так как придется ставить ТРИ УЗО на каждую фазу.
Счетчик можно вынести в щиток (доставив щиток с сверху на 12 групп)
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
01 дек 2014, 10:37
electrohoz
А можно и не выносить, есть трёх фазные счётчики, например у ABB, они влезут.
Только цена на них от 10000р. зато не надо, ставить дополнительный щиток.
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
02 дек 2014, 21:35
aislankin
Со счетчиком определился... Поставим на столб Меркурий 230, автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C40.
А вот дальше в щитке ставить трехфазное УЗО или 3 однофазных УЗО на каждую фазу?
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
02 дек 2014, 23:25
ВИТАЛИЙ ЙЙ
у Вас там одно узо стоит, надо распределить группы. и стоят два дифа - если не ошибся! можно все это скомпоновать - без добавления автоматов
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 19:49
aislankin
Наконец то нарисовал схемку...
Покритикуйте пожалуйста...
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 19:53
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Возможно со мной не согласятся, но я не советую ставить вводное общее УЗО, лучше его (их) поставить далее на отходящие группы!
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 19:55
aislankin
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а): не советую ставить вводное общее УЗО
ОК... Послушаем еще комменты... А в остальном как?
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 20:03
ВИТАЛИЙ ЙЙ
В остальном воздержусь от комментов!
Как бы добавлю: если есть вводное УЗО и последующие УЗО, то срабатывать будут те, где неисправность и вводное (уже печатал про это в другой теме)
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 21:25
Anatoliy
F204 FC 25А 30мА заменить F204 FC 25 100мА
На гараж так же поставить ДИФ автомат
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 21:27
aislankin
Спасибо. Распределение по нагрузкам сойдет?
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 21:31
миш
Пока печатал на сотовом Вы меня Анатолий опередили.

Тогда вопрос от меня, а как насчет двух вводных автоматов, один стоит на столбе другой в электрощите. Может быть один до счетчика. Анатолий вопрос не просто так.

Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 21:33
aislankin
На столбе с индексом S, в щитке с индексом SH
Re: Как переделать щиток под 3 фазы

Добавлено:
03 дек 2014, 21:51
Anatoliy
миш писал(а): Тогда вопрос от меня, а как насчет двух вводных автоматов, один стоит на столбе другой в электрощите. Может быть один до счетчика. Анатолий вопрос не просто так.

ПУЭ
7.1.22
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка,
выполняющего в этом случае функции ВУ,
не более 3 м.
7.1.24.
ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
А так как в данном случаи ЩУЭ на столбе не несет функцию ВРУ.
А на вводе в дом мы ставим ВРУ, то на основании пункта 7.1.24 ставим вводной автомат.