Страница 1 из 1

Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 18:56
RiskSoft
Закончили ремонт в квартире (ремонт продолжительностью 2 года), все работает за исключением двух линий кондиционера (две мульти-сплит системы), подключали в самый последний момент.

Кондиционер работает пару минут (причем оба) и срабатывает УЗО. Вызвали мастера из ЖЭКа, говорит надо подключить кондиционеры минуя УЗО, проскольку провода на улице,
- сырость, так или иначе будет утечка, а УЗО срабатывает не любую утечку тока. Сделали, вроде пока все работает (УЗО). Но мне как-то тревожно.

Вопрос: правильно ли, то что подключили кондиционеры минуя УЗО? Или рушить все и искать утечку, второго ремонта я не переживу :((

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 20:23
elhouse
RiskSoft писал(а):вызвали мастера из ЖЭКа, говорит надо подключить кондиционеры минуя УЗО, проскольку провода на улице

Пригласите грамотного электрика, а про то, что говорил вам этот болван - забудьте...

RiskSoft писал(а):Вопрос: правильно ли, то что подключили кондиционеры минуя УЗО?

Нет не правильно. УЗО нужно ставить обязательно.

Причины срабатывания УЗО:
1.Не правильно подобрали УЗО.
2.Повреждён кабель.
3 Неисправность сплит-системы (пробивает на корпус)

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 20:35
RiskSoft
Я бы с радостью пригласил. Приглашаю никто ехать не хочет (г. Мытищи), - говорят надо смотреть и разбираться.
Или сначала соглашаются, а потом трубки не берут. Уже больше месяца ищу :(
Если не сложно дайте ссылку или контакт грамотного электрика.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:08
elhouse
Сын сейчас Вам позвонит. Завтра подъедет и сделает.
Не переживайте...

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:15
RiskSoft
Спасибо. Буду ждать звонка.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 21:20
elhouse
Говорит сможет в четверг. Завтра ему в квартире окна устанавливают.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:30
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Не много добавлю: два раза встречал такое предложение от ( кто принемает работу по эл щиту - что бы кондиционер не запитывать от общего узо) в проекте кондея не было! Переделывать не стал.
Вообще я не сторонник установки общего узо!

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:45
Anatoliy
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):Вообще я не сторонник установки общего узо!


Виталий , смотря где установка.

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Опубликовано 1 августа 2008 г. Вступает в силу: 1 мая 2009 г.
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 14:59
ВИТАЛИЙ ЙЙ
С законом спорить не буду, но глядя на проекты, сейчас не ставят вводное узо. Это я заметил давно! Для заказчика это не удобно, приведу пример: коттедж, с главного эл щита питается все, стоит вводное УЗО и потом еще куча дифов и УЗО - при утечке на линии отключается вводное и второстепенное. Выявил линию, устранил косяк и поставил в место вводного УЗО четырех полюсный автомат.
Может быть и проблема в УЗО была, видел такие эл щиты(лезть страшно) - там стояли УЗО и не разу не срабатывали.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 16:11
electrohoz
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):глядя на проекты, сейчас не ставят вводное узо


Я тоже, против общего узо.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО Решено

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 23:24
elhouse
Проблему автора темы решили.
Всё исправили, всё работает - хозяин доволен!
Ездил мой сын.

УЗО не работало совсем - неисправно.
До кучи ещё не держали контакты в дифах, закрутить было невозможно.
Полностью перебрали электрощит, привели всё в порядок...
Короче много чего заменили.

Делала ремонт данной квартиры крупная строительная компания :lol: :-) Вот так вот...

Поедем ещё в коттедж к хозяину, примерно аналогичная работа - перебрать щит.
Хозяину всё очень понравилось - доволен.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 10:52
electrohoz
elhouse писал(а):Хозяину всё очень понравилось - доволен.


Вот, что значит профи.

Re: Подключение кондиционера минуя УЗО

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 11:55
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Надо было фотки сделать, посмотрели бы!
Там где крупная строительная компания, там больше бардака В маленьких, с кем я работаю- контроля больше, так как директора по объектам ездят и смотрят!